Ну вот и все понятно ... ПЛК 150 с каким периодом вход аналоговый опрашивает ? А для работы дозатора необходимо 100мс минимум .
И время закрытия тут пока не при делах .
Вид для печати
Есть такое понятие в дозировании как доза пересыпа
Нашел причину поменял время опроса на 10 мс теперь не досыпает 5-10 кг буду боротся с этим
Нет такого понятия "Доза пересыпа" , есть понятие "Пересып" или "инерция загрузки . По сути представляет собой вес , загруженный с момента подачи сигнала закрытия до фактического окончания загрузки материала .
Это время очень индивидуально и зависит от многих факторов.
И как с этим бороться?