Что за ошибка была?
Помехи или таймауты, может быть все что угодно. может быть шина модбаса загружена частотником.
Согласующий резистор 120 Ом на лини RS485
Вид для печати
Как бороться? СПК, модули (3 шт) и ПЧ (3 шт) в одном ящике, провод экранированный МКЭШ. Может скорость большая: 115200?
Резистор не ставил, пока один ПЧ из 3х подключен. Ошибка была в параметрах 8-50 ... 8-56 и в командном слове.
По поводу скорости: у вас оборудование перед шлазами. кто мешаеть Вам эксперементировать? установите 9600. в настройках частотника нет 115200.
Если есть возможность разделите интерфейсы: модули (что за модули кстати?) к примеру по rs-232, а частотники по rs-485.
Вы хотя бы скрин конфигурации выложили. Так тяжело понять что у Вас там ))
Возможности разделить интерфейсы нет. Экспериментировать обязательно буду, просто думал у кого то есть опыт борьбы с помехами в RS-485.
Попробую. А скорость не низкая? У меня на одном порту 3 частотника и 3 модуля, один из них скоростной аналоговый.