Вложений: 2
Подключение ПД100 к ПЛК150ИМ
Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемкой. Подключил датчик ПД100 к аналоговому входу ПЛК через резистор 510 Ом, согласно схеме в инструкции к датчику (во вложении). В конфигураторе выбрал настройки (скрин прикрепил). ПЛК не видит датчик, или видит, но переменная аналогового входа не показывает значение тока. Подключил в разрыв амперметр - показывает 4,02 мА. До этого тестировал аналоговый вход, подав на него ток с аналогового выхода - работает.
Что я делаю не так?
Забыл. Питание на датчик 24DC.