Я правильно понял, что Вы в в конфигурации вставили Input Module и хотите заставить слейвы принимать один из дискретных сигналов записываемый в Ваш модуль? Непонятно слово - раздача
Вид для печати
Ну для начала понять почему контроллер перезагружается. Button тут не поможет не помешает.
Смею предположить, что пришли Вы к программированию ПЛК из классических языков типа Pascal Си и иже с ними?
Скорее всего что то в программе приводит к зависанию контроллера, и он по WatchDog перезагружается...
... по поводу PASCAL СИ так и есть. А программа,... ну если можно так назвать. И почти точно такая для Slave. ... (... вероятно это не правильно, но мне не нужно обрабатывать сигнал - просто отправить на исполнительное устройство по сети). Подскажите,... что нужно почитать?
В NetMode видимо д.б. serial, а не TCP. Либо если все таки TCP, тогда ModBus(Slave)
... вот такие настройки, а из за внутренней батареи могут какие либо проблемы быть?
а тогда почему на скрине в посте №23, установлен адрес 110.10.6.2?
... плохой PING как только обращаюсь к ПЛК по сети при загрузки даже пустого проекта контроллер перезагружается. Иногда при подключении к СЕТЕВОМУ КАБЕЛЮ (кабель менял и обжимал новый - результата нет). По RS работает. PING на хабе других устройств <1ms, контроллера 40-200 ms. Если контроллеры не подключать к сетке - стоят как вкопанные!!!
... плохой PING как только обращаюсь к ПЛК по сети при загрузки даже пустого проекта контроллер перезагружается. Иногда при подключении к СЕТЕВОМУ КАБЕЛЮ (кабель менял и обжимал новый - результата нет). По RS работает. PING на хабе других устройств <1ms, контроллера 40-200 ms. Если контроллеры не подключать к сетке - стоят как вкопанные!!!
измините GATE на любой адрес не принадлежащий этой подсети и остальные устройства которые нормально пингуются, тоже имеют маску 255.255.0.0?