со временем тоже игрался по разному уже.. не помогло..
на счет дилера отписал в лс.
Вид для печати
александр, ответьте на личное сообщение пожалуйста.
и заметил еще, что после отключения питания из плк пропадает программа.. приходится грузить заново. она ведь должна быть в энергонезависимой памяти, на сколько я знаю.. где что поставить в настройках, чтобы программа не терялась при пропадании питания?
После отладки схемы , в режиме "подключение"(login) следует ниже в меню выбрать команду "создание загрузочного проекта"(Create boot project). При этом проект пишется в энергонезависимую память. (Ресурс ограничен, относительно, поэтому по отладке и работаем с оперативкой.)
Ответил.
"со временем тоже игрался по разному уже.. не помогло.."
Если переменная Float PIC(24), то никак она не будет читаться командой Float(32). Если для ответа ТРМ148 требуется 150 мс, то никак он за 100 не ответит. Здесь не нужно играться , прописанные критичные параметры следует выставить согласно инструкции,
указал 150 мс, потом указал 200, 1000, даже 5000 (это максимум) указывал. ошибка, ошибка, ошибка...
видимо всё равно придется доехать до вас.
проблема с ошибкой 81 (неисправность порта Rs-485) решилась путем отправки плк в ремонт на завод-изготовитель. отчего мог вылететь порт - остается загадкой..