Мне уже писать стыдно...
Повторил ваш пример один к одному, происходит постоянный перезапуск шины...
Единственное, чего у меня нет, это шлюза в настройках сети...
:mad:
Вид для печати
Мне уже писать стыдно...
Повторил ваш пример один к одному, происходит постоянный перезапуск шины...
Единственное, чего у меня нет, это шлюза в настройках сети...
:mad:
Вот последний "релиз" )))))))))))))))))))))))))))) Что в нем не так?
Забыли в мастере Вкл. 2 (всегда в задаче цикла шины) Вложение 73147 Это надо везде делать
Modbus TCP Slave у вас 16 версии, а ПЛК как я понял 14, тогда устройство лучше заменить (обновить) выбрав 11, 12 или 14 версиюВложение 73154
В слейве не удалили биты в соотнесении Вложение 73148 Это не обязательно, но чтобы не путаться. У вас биты присваиваются в программе
А шлюз лучше поставить
Если что, могу подключиться... Там и посмотрим
Доброе утро!
Спасибо большое мужики! Поклон вам в пол.
Все работает!!!
Выкладываю сюда рабочие проекты ведущего и ведомого, чтоб было!
(ПЛК 210-04__ModbusTCP__ПЛК 210-01)