Тогда применяем ТРМ12 и ПР. Роль ПР: по сигналу конечника "открыто" одного из клапанов, переключать управление на дугой клапан(который открыт). Сектор регулирования растягиваем на 2 клапана: один открылся, второй пошел закрываться и наоборот.
Вид для печати
Тогда применяем ТРМ12 и ПР. Роль ПР: по сигналу конечника "открыто" одного из клапанов, переключать управление на дугой клапан(который открыт). Сектор регулирования растягиваем на 2 клапана: один открылся, второй пошел закрываться и наоборот.
Посмотрите ТРМ151 модификации 10.
думаю на нем можно реализовать ваши задумки.
И действительно! Спасибо Вам! )))
Вложение 16793
Пожалуйста.
Недавно программировали его и столкнулись с несколькими моментами:
1. Очень замудреный конфигуратор и слабый мануал - долго разбирались с простым алгоритмом.
2. Ошибки конфигуратора - часто вылетает (appcrash) или замерзает (не отвечает).
3. Неверно записываются параметры - неоднократно приходилось по-новой записывать заводскую конфигурацию, скачанную с сайта.
4. Запись/чтение ВСЕХ параметров очень долго - минут 5.
5. Прибор - контроллер широкого профиля, можно запрограммировать что угодно, но настроек слишком много.
6. В конце - концов победили мы, всё работает, но какой ценой.
Знал-бы, что будет так сложно - делал бы сразу на ПЛК или ПР - с ними проще;).
согласен, к пр200 еще бы универсальные входы, как у трм1, и трм можно отправлять в забвениеЦитата:
Знал-бы, что будет так сложно - делал бы сразу на ПЛК или ПР - с ними проще.
Не, щитовое исполнение тоже нужно.
ПР200 в корпусе Щ?
про ТРМ 1, да пожалуй погорячился, в принципе имел ввиду более забабаханные ТРМ-ы