Спасибо за подсказки.
1. С первого варианта я начинал. Не работает, так как при последовательном соединении на переднем фронте второго таймера пропадает единица и все перестает работать.
2. Попробую.
3. Для меня на сегодня слишком сложно.
Вид для печати
4 Вариант Комбинированный, на одном Блинке Вложение 66592 Вложение 66593
Для чёткой работы блока, состояния инвертированы, вехний Write To Fb записывает в отключенное состояние Блинк, нижний во включённое.
Не те таймеры используете, нужно на ТОN + XOR.
Вот тупо в лоб
1. Делаем макрос, назавём его Шаг
Вложение 66583
2. Последовательно соединяем Шаги, например четыре штуки
Вложение 66584
Дальше продолжите сами
Насколько я понял, человеку нужно последовательно включить выходы, а выключить уже с выдержкой. Поэтому макрос ШАГ должен выглядеть так
Вложение 66591
Огромное спасибо!
Совсем просто и главное понятно.
Вот что у меня получилось и главное работает!!!
Вложение 66601
А можно их еще и закольцевать:Вложение 66638
Коллеги!
Приглашаем вас присоединиться к тестированию возможностей и функционала визуализации для нового прибора ПР205 в Owen Logic.
Новый симулятор визуализации позволит протестировать проект и попробовать все возможности новой визуализации без прибора.
Присылайте ваши заявки на нашу почту ol@owen.ru
Добрый день. Скачал дистрибутив setup_owenlogic_2.3.320, но при установке выдает ошибку:Вложение 66687?
Что нужно сделать для установки?
Читайте 309 и 310 страницы
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=310