Перепрошить можно. Возьмите версию ОЛ 1.8 и простую программу, он сам предложит обновится, потом обратно.
Вид для печати
Перепрошить можно. Возьмите версию ОЛ 1.8 и простую программу, он сам предложит обновится, потом обратно.
Настройка AI должна выполняться в комплексе, т.е. поставили джампера, задали в настройках входа в проекте(либо через системное меню в настройках датчика), в какой версии OL у вас это проявляется, от коммутации сопротивления "на ходу" ничего произойти не должно, попробуйте в другой версии ПО. Такое поведение на всех 4 каналах?
Юрий, попробовал пример. Почуму-то счетчики не сбрасывает. Просто накапливает значения и все.
- Да.
- МВ110 16 ДН, на запись 64, 65 регистры
- Счетчик, маска читается как ПР, так и ОРС (на запись с ОРС не пробовал, нет времени).
- Да, импульс в пол секунды.
Вложение 35781
Вложение 35782
Вложение 35783
Ну да, тут в первом я ошибся. Но во втором стоит 10я функция... И буфер в МВ не очищается почему-то.
ЗЫ: так, глюк в том, что я перенес элементы с вашего проекта в свой. Я просто заново создал эти блоки. И все заработало.
Добрый день Юрий! Возникла проблема со сбросом счетчиков. Я записываю по вашему примеру 0 в регистр. Допустим у меня натикало 17 импульсов. После того, как я подаю команду сброса, значение 17 остается и модуль не реагирует на новые импульсы. После откл/вкл питания регистр счетчика обнуляется. Что это может быть такое?