Включите на закладке "Опрос" у данного ФБ настройку "Восстановление при рестарте".
Вообще лучше не выполнять регулирование со скады - этим должны заниматься контроллеры.
Вид для печати
Включите на закладке "Опрос" у данного ФБ настройку "Восстановление при рестарте".
Вообще лучше не выполнять регулирование со скады - этим должны заниматься контроллеры.
У нас и так регулироваеие происходит от контроллера, просто сигнал задания всеравно ведь идет от SCADA. И если мало ли SCADA зависнет и задание упадет на 0, может произойти неприятная вещ.
Если вы генерируете сообщения при помощи событий, то у них каналы настраиваются отдельно, и по умолчанию галочка "Архив" у них стоит, возможно вы видите в журнале сообщения от них.
Попробуйте сделать новый пустой проект, создайте объект, в него положите событие. В событии добавьте сообщение, и отключите канал "Архив". Запустите RunTime, сгенерируйте сообщение и перезапустите режим исполнения. Сообщения в журнале быть не должно.
Приложите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать. Сформированную папку заархивируйте и выложите сюда
Добрый день, SCADAMaster!
Подскажите, как сделать отчёт с графиком. Есть 1000 переменных по координате Х и 1000 по координате У. Переменные постоянно опрашиваются сервером.
По нажатию кнопки необходимо построить отчёт с графиком по мгновенным значениям этих переменных. Какими блоками надо воспользоваться? Спасибо.
Добрый день. Возникли вопросы по записям сообщений в журнал и как их не выводить при этом, сообщения генерируются скриптом в зависимости от производимых оператором переключений, проект в архиве, описание внутри. Также вопрос про то, как получить имя родительского объекта, в котором лежит скрипт, без полного пути до него.
Здравствуйте. Хочу снова вернуться к вопросу про ФБ регулятор. Я тут поэксперемнтировал. Настойки самого регулятора, такие как интегральной, дифференцальной состовляющей он сохоняет нормально.А вот последее значение задания никак не хочет сохронять. Можно ли все таки как то решить данную проблему?
Мы сообщили программисту о проблеме.
Сегодня заметил еще одну особенность при просмотре тренда. Когда перематываешь график на самое начало, то SCADA зависает. В тренде используется всего один параметр.
А развертка сколько в этот момент времени?
Дело в том, что на большом интервале времени будет много данных - это и приводит к зависанию. Если необходимо просматривать через тренд большие объемы данных, то мы рекомендуем архивировать данные в СУБД ( MS SQL, Firebird), в этом случае будут доступны прореженные слои что значительно ускоряет загрузку данных.
Если вы про интервал времени говорите, то у меня стоит 1 час.
А можно по подробнее что такое MS SQL, Firebird и где об этом можно почитать. А то я ведь только учусь))
Добрый день! Такой вопрос: можно ли в скрипте получить доступ к конкретному объекту из дерева объектов и изменить его свойства, скажем, цвет фона мнемосхемы?
Сколько весит заархивированный проект вместе с данными? Выложите на файлообменник.
Также сформируйте отчет об ошибках. Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
В Режиме Исполнения (RT):
"Сервис"->"Отчет об ошибках" или
Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
Сформированную папку заархивируйте и выложите сюда или на файлообменник.
Есть документация:
http://www.masterscada.ru/services/s.../BD_Part_1.pdf
Проект я выкладвал выше. В протоколе ошибок написано "шкалы задания и параметра не совподают". Подправил шкалу, теперь вроде не зависает.
Спасибо. В свете темы: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16690 - к тренду, размещенному на мнемосхеме (хотя бы показать/скрыть перья) тоже не добраться?Цитата:
В режиме исполнения к мнемосхеме из скрипта добраться нельзя.
По вашему вопросу мы разбираемся. У нас есть скрипт который скрывает перья, но пока что он может скрывать перья только в тренде открываемом как документ.
Мы попробуем написать скрипт который бы обращался к тренду на мнемосхеме.
Здравствуйте. У меня сново вопрос. Начал конфигурмровать шкалы и обнаружил что в еденицах измерения нет единиц объема, таких как м3, см3 ну т.д. Может конечно я что то не так понимаю, поясните пожалуйста.
Добрый день! Интересует совместимость MasterSCADA 3.5 и 3.6. Если, скажем, проект созданный в 3.5 открыть и изменить в 3.6, будет ли он нормально работать в 3.5? Если куплена версия 3.5 можно ли её бесплатно обновить до 3.6?
Обратная совместимость не гарантируется. Вам нужно или вносить изменения в 3.5, либо обновить обе версии до 3.6.
Обновлять можно бесплатно в течении года с момента покупки.
Добрый день. Нужно сделать две категории пользователей. Технолог - может менять настройки внутри проекта, оператор - может только просматривать. Запись в некоторые переменные ведется через скрипт. Достаточно ли установить галочки для каждой переменной в соответствии с правами доступа этих пользователей прямо в OPC в разделе Права доступа\Переменная\Установить значение?
Вложение 11852
Здравствуйте. Я только начинаю знакомиться с MasterScada и возникла проблема: показания прибора (Кондуктометр контроллер CCT-3320 E) и данные которые выдает программа различаются (12.07 и 12530 соответственно). Чем это может быть вызвано? И как можно установить точность значения? Чтобы значение было не в виде 12345, а в виде 12.345?
Наш Modbus Universal или какой то сторонний?
Вероятнее всего такое значение выдает сам контроллер. Можно посмотреть это по логу обмена с устройством или подключится сторонней программой для работы с Modbus - например Modbus Tester.
Для этого у тега, есть настройка "Пересчет". Включите ее, и задайте параметр А=0.001
как получить обновление? У нас куплен OPC на 2,5 тыс тегов с GSM и программным ключом. Нужно обновление, т.к. в старом билде не поддержана функция отправки пользовательских посылок через скрипт, при TCP подключении.
Пишите письмо на scada(собка)insat.ru. В письме указываете номер вашего ключа.