Лампы должны индицировать состояние входов. Все настойки подглядел в примере с МВА, МВУ. Подскажите как правильней. Вот немного доработал:
Вид для печати
А я уже сделал по другому :(
http://toolson.net/ImageData/GifAnimation/1169527.gif
Пояснения к проекту.
Оставил Ваши настройки
Скорость порта 9600
Адрес МДВВ- 28.
Для управления выходами есть два экрана.Экран №1.
Здесь для управления выходами и индикации их состояния используются переключатели с подсветкой.
В двух рядах расположены переключатели с различным визуальным оформлением, но настройки по каналам у них совпадают.
Вложение 10127
Как видно из рисунка у переключателе с подсветкой заданы разные адреса регистров для чтения и записи.
Состояние битовой маски выходов сразу читается из битовой маски выходов МДВВ.
А для изменения состояния используется промежуточный регистр PSW, например PSW300.
Для того, что бы записать изменение состояния выходов в битовую маску командой 0х10, используется функциональная область с функцией передать блок данных http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101123
Вложение 10128
Блок данных величиной в один регистр.
Вложение 10129
Таким образом переключатель на экране изменяет регистр PSW300, панель записывает его в битовую маску 4х50, затем читает 4х50 и то, что там записалось отображается состоянием переключателя.
На втором экране для каждого выхода МДВВ есть по три элемента
-кнопка включить
-кнопка выключить
-лампа для индикации состояния выхода.
В настройках кнопок заданы биты того же промежуточного регистра PSW, а в настройках лампы -биты маски выходов.
В остальном все работает точно так же через ту же функциональную область.
Третий экран -состояние входов МДВВ.
В настройках ламп, как и на втором экране, сразу используются разряды битовой маски, но маски входов.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!
Только всё равно пишет потеря связи. И работает только индикация входов. Может у меня чего нето с МДВВшкой?
А какой номер PLC указан в этом сообщении?Цитата:
Только всё равно пишет потеря связи.
Я даже в ОВЕН писал как то, и ни какого ответа. Чего-то я склоняюсь, что это МДВВ бракованная. В тот год была парития ТРМ212 с браком, может и другие приборы угодили под раздачу.
Ваш сразу загрузил. Не пошел частично тоесть входа индицирует, а с выходами нет, потом поробывал сделать только кнопку упраления выходом без индикации такая же история один к одному.