Здравствуйте!
Есть: котловые регуляторы КТР-121.220.01.10, каскадный КТР-121.220.03.41, котроллер отопления КТР-121.220.03.20; ПИД регуляторы ТРМ-212; панель оператора СП310-Р; частотники с Modbus RTU, преобразователь МКОН-230 и АРМ на базе MasterSCADA. На панели и АРМе нужно реализовать "приблизительно" одинаковые задачи по отображению и управлению.
Связь планируется организовать так:
- сеть №1 (RS-485, Modbus RTU): СП310-Р - Modbus Master, КТР-121 - Modbus Slave;
- сеть №2 (RS-485, Modbus RTU): СП310-Р - Modbus Master, ТРМ-212 - Modbus Slave;
- сеть №3 (RS-485, Modbus RTU): МКОН-230 - Modbus Master, частотники - Modbus Slave;
- сеть №4 (Ethernet, Modbus TCP): с обменом
-- СП310-Р - Modbus Master, МКОН-230 - Modbus Slave;
-- MasterSCADA - Modbus Master, СП310-Р - Modbus Slave;
Вопросы:
1) может ли панель СП310-Р являться одновременно Modbus Master и Modbus Slave в Modbus TCP?
2) возможно ли одновременно в сети (RS-485, Modbus RTU) в роли Modbus Slave КТР-121 и ТРМ-212? Есть ли "подводные камни"? Понятно что производитель один и тот же и протокольная часть должна быть одинаковая. Может кто использовал одновременно КТР-121 и ТРМ-212 в одной сети.
3) аналогично возможно ли одновременно в сети (RS-485, Modbus RTU) в роли Modbus Slave с ТРМ-212 и частотники с Modbus RTU (например фирмы Данфос)?