Добрый день!
Подскажите, СПК210 поддерживает прозрачность? Надо сделать элемент Прямоугольник белым полупрозрачным.
Вид для печати
Добрый день!
Подскажите, СПК210 поддерживает прозрачность? Надо сделать элемент Прямоугольник белым полупрозрачным.
См. скриншот:
Вложение 84754
Добрый день! Три контроллера 210. Абсолютно идентичные программы. На одном из ПЛК подвисает визуализация. Скриншоты сделаны с интервалом в 14 сек. Счетчики VIZU.TASK не обновляются. Затем что то прорывается и начинает работать. Что с этим можно или нужно сделать?
Добрый день.
Я предлагаю начать с обращения в support@owen.ru, чтобы мы смогли более детально изучить вашу ситуацию.
А зачем визуализация создает себе экземпляры моих обьектов?
Что это за дич такая "__VisuInitInstantiation_Gvl"?Код:....
[WARNING] unf_153a_3281178: APP_CF [Device: PLC Logic: Application](Line 123 (Decl)): C0244: No matching instance path in VAR_PERSISTENT list found for variable __VisuInitInstantiation_Gvl.visu__inst__FP_CFG_CF_EXT_DIALOG.cf.m_instrument_center1. Use the command "Add all instance paths" to add all instance paths to the VAR_PERSISTENT list. (See Help for details)
[WARNING] unf_153a_3281178: APP_CF [Device: PLC Logic: Application](Line 124 (Decl)): C0244: No matching instance path in VAR_PERSISTENT list found for variable __VisuInitInstantiation_Gvl.visu__inst__FP_CFG_CF_EXT_DIALOG.cf.m_instrument_center2. Use the command "Add all instance paths" to add all instance paths to the VAR_PERSISTENT list. (See Help for details)
....
Она еще и ритэйн под себя требует получается?
================================================== ================================================== ======================
Вроде разобрался, интерфесы дилога:
- VAR_IN_OUT xxx:MyObject
- VAR_INPUT xxx:REFERENCE TO MyObject
- VAR_INPUT xxx:POINTER TO MyObject
И только в 3м случае не будет доп экземпляра, хотя до этого думал что 2 и 3 "равнозначны" внутри(и 1й 2му тоже).
Добрый день
на ПЛК210-03-CS
Подскажите пожалуйста как из кода программы можно поменять часовой пояс, при подключенном NTP клиенте,
так чтобы после этого время (TargetVars.stRtc.sGetFormatTime) и
системное время в формате Unixtime (TargetVars.stRtc.dtDateAndTime) отображались правильно.
При изменении (TargetVars.stRtc.siSetUtcOffset) и активации триггера (TargetVars.stRtc.xUpdateSettings)
какоето из двух времен всегда неверно !