Тогда проблем с настройкой обмена между панелью и ТРМ не возникнет.
Вид для печати
Добрый день.
Как в конфигураторе сделать или заменить своей клавиатуру для ввода числового значения. Те которые есть (по моему 9 шт) по ряду причин не подходят.
Добрый день. Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru ваши требования к клавиатуре.
Разобрался сам.
Для кнопок не получается изменить цвет кнопки, цвет рамки. Хотя выбор предлагается. Меняется только цвет текста.
Параметры вкладки Цвет влияют только на "простые" изображения кнопок (из галерей 3-5). Во всех остальных случаях внешний вид кнопок определяется графическими файлами (.jpg, .png. .bmp) - в этом случае изменение цвета производится путем выбора нужного файла.
Вложение 38495
Добрый день.
Обнаружилось, непредвиденное мной, поведение панели СП307-Р.
В настройках проекта стоит переход на экран 1 после 2 минут (см. вложение).
После перехода на экран 1 по таймауту, после нажатия в любую область экрана он возвращается на экран, который был открыт до таймаута, даже если я нажал на кнопку перехода на другой экран.
Получается, что кнопка работает как бы некорректно.
Можно ли как-то настроить, чтобы он не возвращался на экран с которого ушел по таймауту?
Уважаемый Евгений Кислов! На форуме нашёл тему "СП310. Обойти ограничение в 16 шт. в элементе "динамическое изображение". от KRUPSKIY 22.03.2018, 18:30.
У меня тоже есть необходимость выводить на панель СП310 порядка 300 изображений и их наименований. Не могли бы Вы подробнее объяснить как это сделать?
С уважением.
Добрый день, Кирилл.
Это предсказанное поведение - экран заставки выполняет роль скринсэйвера; обычно не подразумевается, что на нем есть элементы ввода.
Тем не менее, это может быть неудобно - например, в проектах с парольным доступом: наладчик перешел на экран настроек, а потом забыл с него уйти -> произошел переход на заставку -> пришел оператор, коснулся дисплея - и попал на экран, к которому он не должен иметь доступ.
В приложенном примере демонстрируется, как это обойти: после таймаута неактивности пользователя происходит переход на экран 1. При касании этого экрана перехода на предыдущий не произойдет.
При этом в настройках заставки задан экран 3, но он никогда не демонстрируется и используется только для отлавливания истечения заданного таймаута неактивности.
https://ftp.owen.ru/SP300/99_ForumFi...oLogout_k5.zip
Забыл удалить из архива файл, да. Прошу прощения.
Евгений, спасибо. Со способом разобрался.
В сущности ключевое здесь это вызвать WakeupScreen(), я так понимаю. Правда, что именно делает эта функция не очень ясно.
У данного варианта есть недостаток - экран мигает с периодичностью установки заставки (глазом четко заметно).
Добрый день. Подскажите как с СП по modbus RTU записать значение регистра в преобразователь частоты функция 16х. в панели толька 2 функции 3х и 4х
Здравствуйте!
Стандартный элемент Ввод данных использует в качестве записи функцию 6. Чтобы воспользоваться функцией 16 следует использовать системный бит PFW36.2. По умолчанию он имеет значение ВЫКЛ, и элемент Цифровой ввод использует функцию 0x06. При переключении бита в состояние ВКЛ элемент Цифровой ввод будет использовать функцию 0x10. Переключение функции затрагивает все визуальные элементы ввода в проекте. Данный функционал реализован только для порта PLC для протокола Modbus RTU.
Второй способ - использовать макросы. См. пример Организация обмена через макросы (ссылка).
Добрый вечер. Интересует следующий вопрос:
При компиляции программы компилируются все системные окна,экраны или только те что используются в проекте?
И ещё есть ли доступ к системным переменным координат нажатия на экран?
Добрый день! Подскажите как пытаюсь поставить пароль на кнопку экрана.
У меня вопрос? Каким образом после или в процессе где занести свой пароль?
Не нашел и не доходит. Возможно все просто. но потерял уже 1 час, возможно из-за своей не внимательности...
Вложение 38754
Вложение 38755
Вложение 38756
Файл-->Настройки проекта-->
Вложение 38760
Ок! Благодарю!
Зависает панель СП310-Р как во время работы так и во время простоя установки. Либо перестает реагировать на кнопки либо вываливается в белый экран. Решается отключением питания.
Панель работает с ПЛК110-30
Протокол Modbus TCP (Ethernet) Панель СП - мастер, ПЛК - slave.
Изначально стояли слудующие коммутационные настройки из РП к СП.
Время ожидания - 0 мс
Таймаут - 1500 мс
Попыток - 3
Изменить порядок регистров - галочка отсутствует
С такими настройками панель зависат практически сразу.
Затем были выставлены коммутационные настройки отсюда http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24895&page=2
Время ожидания - 20 мс
Таймаут - 10000 мс
Попыток - 10
Изменить порядок регистров - галочка отсутствует.
С этими настройками панель ведет себя адекватнее. Зваисание происходит через сутки - двое.
Настройки ПЛК110 минимальное время цикла 5ms, конфигуратор задач: задача циалическая, интервал 15ms.
В проекте использованы графики, архивация, PFW регистры, рецепты. Создается впечатление что проблема обострилась по мере постепенной нагрузки панели. Хотя возможно это совпадение. Так как проблемы начались изначально. Еще пока проект был минимальный, из-за чего пришлось уходить от коммутационных настроек по умолчанию из РП.
Отправьте ваш проект на support@owen.ru, пожалуйста.
Добрый день, возможно ли в панелях СП3хх не скрывать кнопку (бит видимости), а "блокировать" кнопку по условиям, т.е. выделять ее цветом (более блеклым) и не выполнять действий при нажатии. Разумеется идет речь про штатные средства, т.е. ввиде встроенной настройки в кнопку на подобии бита видимости?
Зависит от конкретной задачи, но, в целом, такая возможность есть.
Выделить все нужные элементы - ПКМ - Сгруппировать. После этого можно использовать команду Сохранить в библиотеку.
Добрый день,
на объекте в пожаре сгорела одна из панелей поэтому цепочка из плк-сп270-сп270 превратилась в СП307(Ethernet)<->ПЛК160(RS-232)<->(PLC)СП270
ничего не имею против такого использования если бы не причуды СП307 а именно =>
открыл старый проект СП270 в конфигураторе сп300, импортировал его, залил на панель, с первого раза всё заработало, уже собрался уходить как заметил что панель зависла (таймер на открытом экране встал). На нажимания панель не реагировала, сброс по питанию помог но через минуты три всё повторилось, заметил что это происходило когда с панелью не работают. В зависшем состоянии даже компьютер не реагировал на подключении панели, помогало только сброс панели по питанию. Ну решил может заставка стоит, нет заставки не было. Тогда решил написать функциональную область для моргания лампочкой (внутренний бит), типа чем чёрт не шутит может панель надо нагрузить работой. Вроде бы всё работало, минут 20 полёт нормальный, решил переключить на другой экран и тут панель побелела и громким писком без прерываний на меня наорала. При сбросе питания появлялся просто белый экран. Такое ощущение что опрос ПЛК-Панель пропал. перезагрузил плк и панель одновременно - тоже самое.
В общем полистав ветку форума единственное что я понял что надо пробывать писать проект в конфигураторе с чистого листа, что конечно же меня не радует. Но в каком ещё направлении копать я не знаю.
Здравствуйте!
СП3хх использовать как хост сети через порты Download и PLC нельзя.
По поводу зависания панели, Вы можете прислать проекты на СП270 и ПЛК, и конвертированную версию проекта на СП307 на почту support@owen.ru?
Добрый вечер!
Подскажите как правильно организовать передачу данных
СП307 (мастер PLC) опрашивает регистры modbus теплосчетчика СТУ-1, затем уже как slave устройство через связку Lectus+wrx700 опрашивается скадой.
Вопрос как правильно будет передавать float переменные из СТУ? С регистрами int все работает, но через копировать регистр float переменных приходят непонятные значения.
P.S. Если копировать в PSW266 регистр переменную float(dword) регистр PSW267 будет занят и использовать его нельзя?
Думаю не в программах/коде дело,а в настройках интерфейса Modbus TCP.
Сделал как советовал выше уважаемый nordth
С этими настройками действительно панель ведёт себя адекватнее. Но текст про зависание через сутки/двое беспокоит, поэтому поставил 40,10000,50. Сегодня будут первые сутки эксперимента. Конечно печально что приходится такие эксперименты проводить. Не каждому заказчику это может показаться нормальным.Цитата:
Время ожидания - 20 мс
Таймаут - 10000 мс
Попыток - 10
Изменить порядок регистров - галочка отсутствует.
С этими настройками панель ведет себя адекватнее.
Вопрос про конфигуратор задач ПЛК при работе с СП3....
В примерах по программированию СП3... в частности "Примеры настройки обмена
ПЛК110 [M02] (Modbus RTU Slave) + СП307 (Modbus RTU Master)" есть интересный пункт на стр. 9
2.3. Конфигурация задач
Обратите внимание, что для работы программы PLC_PRG, она должна быть привязана к
одной из задач (вкладка Ресурсы, компонент Конфигурация задач). стр. 9
Вопрос. Это обязательное условие для работы ПЛК с панелью и зачем вообще нужно это лишнее усложние в виде конфигуратора задач для единственной программы? Можно ли без него обойтись?
Спасибо.
Да, можно обойтись и без этого. Информация добавлена для тех случаев, когда в проекте несколько задач.
Конфигуратор СП300 сохраняет проект по команде независимо были внесены изменения или нет. Так ведь не делают в редакторах, и в Owen Logic так не делают.
И еще пытался в функциональной области скопировать массив из PFW в PSW в режиме "При включении" (как восстановление массива в ОЗУ из энергонезависимой области). Копируются нули. Согласен что про глобальность забыл. Теперь нормально.