Доброго времени суток, подскажите есть ли какой-то способ подключиться к ПЧ через МКОН?
Доброго времени суток, подскажите есть ли какой-то способ подключиться к ПЧ через МКОН?
Добрый день.
Ваш вопрос не имеет отношения к данной библиотеке.
Отправьте его на support@owen.ru, пожалуйста.
Пользователь viktor1974 предоставил пример опроса блока расширения шлейфов сигнализации БРШС-Ех (Ладога-Ех) по протоколу Риэлта Ех-485.
Пример доступен в виде библиотеки с открытым исходным кодом (.library).
В рамках примера реализован запрос значений сопротивления шлейфов сигнализации (для исполнения прибора с двумя шлейфами - БРШС-Ех исп.2).
Вложение 80574
https://rielta.ru/catalog/vzryvozashchita/
Ccылка на пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...oga_3717v1.zip
Блин, а я на какой-то БРШС тоже делал драйвер но не Ex. Правда для RapidScada еще 5-й версии. Все никак не перенесу на 6-ю.
Код надо? :)
В данной теме обсуждаются реализации только для CODESYS V3.5.
Для RapidScada - можете создать отдельную тему в соответствующем разделе (https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=36).
В очередной раз здравствуйте Евгений.
В прошлый раз вы очень помогли по «Пульсару», с вашего благословления они работают на 3х СПК, один СПК107 и на двух СПК210-07. На днях пришли новые СПК210 ну и соответственно новое расширение прикупили, про всё не буду вам мозг хламить, а вот про «Пульсар» хочу пожаловаться, теперь они назвали себя «Cчетчик импульсов Пульсар 10/16К v1» версия по 046-01.005-00.0000, ну и по всей видимости сменили – обновили протокол прибора. После чего, FUNCTION_BLOCK Pulsar_M из Библиотеки OwenVendorProtocols перестала его читать.
У производителя удалось добыть немного инфы, вы просмотрите её своим профиссиональным взором, возможно получится оживить FUNCTION_BLOCK Pulsar_M и для этой версии счетчика.Вложение 82730
данные канала в счетчике (Word документ) - double (8 байт на каждый канал)
По документу pdf - float (4 байта на канал)
Думаю в остальном протокол не поменялся.
Вес импульса остался во float
Спасибо Евгений, в очередной раз указали верное направление!
Решение по теме:
Как оказалось, библиотека OwenVendorProtocols и её FUNCTION_BLOCK Pulsar_M, работают.
«Cчетчик импульсов Пульсар 10/16К v1» версия по 046-01.005-00.0000 читается, танцев с бубнами почти не было, наш Евгений знатный шаман))) А по существу – «дело было, как всегда не в «машине»», а в незнании её пользователя, то есть меня)), теоретической части логичности кода и задержек там-аутов. Всего то дело было изменить в свойствах MainTask интервал с 50 ms на 10 ms и данные с «Cчетчика импульсов Пульсар 10/16К v1» пошли!Вложение 82772