У Вас 2 мастера? Межзапросная задержка в МКОН какая выставлена?
Вид для печати
Да, и очень хотелось бы получить лог сниффера-обмен меду панелью и МКОН. Т.к у нас повторить описываемые вещи не удаётся, как мы не старались. Но у нас мастер модбас соблюдаем стандарт модбас, в чем есть сомнения в Вашем случае.
Нет. Сейчас один мастер. Но планируется. Ёщё раз - устройства панель мастер и ПР200 слейв. Одна единственная целочисленная переменная в тестовом режиме. Параллельно пару переменных панель опрашивает по другому порту (485). можно попробовать удалить, но вряд ли.
Почти думал победил, но завис пока писал сообщение. И так блин криво это. Короче 200 мс между запросами - это очень хреново. Это хуже чем по 485-му.
Параметры в панели:
мин.время комманды 200мс.
интервал блоков (слов) 30
макс. размер команды чтения (слов) 30
макс. размер команды записи (слов) 30
Параметры МКОН:
Задержка между пакетами 5
RSDL - поставил 10, но что это не понимаю.
https://www.wireshark.org/download.html
RSDL - задержка (дополнительная) между приходом запроса в slave и его ответом
Идентификатор - это адрес, Slave ID
RSDL как раз можно и 0 сделать