А индикаторы выходов не светятся?:confused: .Скорей всего вам нужно менять ПР ,хотя не понятно ,разработчики утверждали ,что приборы 2011г. не должны "виснуть" ,то есть в них внесены изменения:confused:
Вид для печати
ДЛя pcmmsergey ,проект насосной станции для откачки жидкости с резервированием и чередованием включения 3 насосов.С диагностикой датчиков .Все как просили.Новое задание и другой принцип построения схемы ,теперь на базе макросов ППЗУ.
Цикл работы начинается при условии ,что нижний датчик сработал (мокро) по сигналу со среднего датчика (мокро) ,заканчивается цикл при осущении нижнего датчика ,независимо от того сколько верхних датчиков сработало (средний ,верхний) .В следующем цикле насосы чередуются 1 из 3 или 2 из 3 ,при условии исправности насосов (нули на входах 10,11,12) .При неисправности 1 насоса чередование включения только исправных насосов(если сработал только средний датчик) ,если 2 насоса не работают ,то включается только исправный насос. если сработали 2 датчика(средний, верхний,нижний само собой) при неисправном 1 насосе ,то работают только исправные два.Если неисправны два насоса любых,то работает только один исправный.Если неисправны 3 насоса ,то сигнал на включение их не вырабатывается.Неисправными датчиками считаются комбинации- нижний -мокро ,верхний -мокро ,а средний -сухо,,,или если нижний сухо ,а средний или верхний -мокро .Добавил триггерочик - если включилось два насоса ,что бы они (2) работали до срабатывания нижнего датчика(сухо).
Здравствуйте rovki. Спасибо за проект, а также за долготерпение.
Для LORDN - cхема компаратора частот (макрос). на входе макроса задают длительность периода входной частоты(4 уровня) .Если на входе "С" период больше(частота меньше) чем уставка ,то на выходе 1,иначе 0.
Позвольте вмешаться в разговор. Напоминю, что это уже ВТОРОЙ прибор ПР110-220.8ДФ.4Р который мы передали в течении десяти дней Виктору 1977. На обоих приборах происходит одна и та же ситуация! Вам не кажется, что два прибра из разных партий (изготовлены с разницей в три месяца) не могут проявлять один и тот же тип заводского дефекта. Причина явно в чем то другом. Евгений Сергеевич, Вы как куратор ПР110 должны понимать, что бомба в два раза в одну и ту же воронку не просто так падает. Либо нужно утверждать, что бракованной оказалась вся партия приборов за три месяца.
Причем ситуация с проявлением неисправности повторяется буквально один в один. На столе все работает исправно. При переносе на объект через некоторое время начинаются сбои. Возврат прибора обратно на стол (в другом помещении) не устраняет появившиеся сбои.
Ну, допустим, отправим мы приборы в ремонт, после ремонта снова установим на объект и ситуация повторится? Будем бороться со следствием, а причина останется неизвестна? Какой у нас выход? Отказаться от ПР110 со входами 220 и делать все на ПР110-24, которые зарекомендовали себя хорошо, пока ОВЕН не определится в причинах неадекватного поведения реле ПР110 -220?
Сори, немного погорячился, оба прибора из одной партии заводские номера:
№32363110202037386
№32363110202037380
Евгений Сергеевич, вот тут
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10549&page=6
Вы говорите что подобный дефект устранен в приборах 2011г. выпуска. Цитирую: "если у них стоит год выпуска 11, то уже точно нету, более подробную информацию сейчас дать не могу".
Если я правильно читаю серийные номера вышеобозначенных приборов, то они произведены в 2011г. Тогда мне следует повторить вопрос уже заданный недавно SMH, так все же с какого серийного номера приборы ПР110-220.8ФД.4Р идут с доработанной платой. Очень уж не хочется постоянно натыкаться на одни и те же грабли.
Сочувствую:(
rovki, извините, что использую Вашу ветку для разборок с производителем. Просто изначально я открыл вопрос умышленно именно здесь с расчетом привлечь Вас как знатока ПР110 к обсуждению вероятных причин нештатного поведения прибора.
Ну и как завершение (надеюсь окончательное) моего вопроса – ОВЕН по телефону сообщил, что в приборах ПР110-220.8ФД.4Р с датой изготовления от начала июля этого года обсуждаемая проблема гарантированно не будет вылезать. :cool:
к сожалению даже приборы из разных партий могут иметь сею неисправность так как это была наша ошибка в схемотехнике.
в приборах 2010 года она встречается почти на всех изделиях (с питанием 220 вольт), на приборах 2011 года выпущенных до июля может быть, а может не быть, в зависимости от комплектующих. Те приборы которые были у нас дефект не выдавали, поэтому и написали что нету. Как выяснилось поторопились с выводами.
А в ремонте уже знают что делать, так что по возвращению от туда приборы должны вести себя хорошо.
Для MAXON
1.Имеются кнопки "Пуск" и "Стоп"-объединены в кнопочном посту,обе без фиксации.
2.Имеется 7 дискретных входов (DI) типа сухой контакт:
2.1Система вентиляции(при выключенной вентиляции контакт разомкнут,при включенной используется замкнутый контакт,т.е. если вентиляция не вкючена компрессор пустится не должен)
2.2Нормально замкнутый контакт прибора довзрывных концентраций,при срабатывании датчика загазованности компрессор выключается.
2.3Нормально замкнутый контакт прибора давления на всасе и на выкиде(прибор два в одном)при выходе какого либо параметра за уставку контакт размыкается
2.4Изначально нормально разомкнутый контакт прибора по перепаду давления масла на смазку,т.е. получается так,компрессор запустился при разомкнутом контакте,который блокируется реле времени примерно на 30 секунд,если за это время контакт не замкнулся(т.е. не был набран необходимый перепад давления,то компрессор всает,если параметр вошел в норму и контакт замкнулся,то компрессор продолжает работать)
2.5Нормально замкнутый контакт температурного датчика,при превышении параметра контакт размыкается,останов компрессора
2.6Нормально замкнутый контакт по давлению воды на охлаждение компрессора,при понижении давления ниже уставки останов компрессора.
2.7Нормально замкнутый контакт датчика уровня в конденсатосборниках,при повышении уровня выше уставки контакт размыкается
Предусмотрено два режима работы:
1.Автоматический(т.е. со всей цепочкой блокировок)
2.Ручной,когда все блокировки отключены,кнопкой Пуск-пускается,кнопкой Стоп-останавливается.
При срабатывании любого блокировочного параметра происходит останов компрессора,дальнейшее включение только кнопкой Пуск
Выхода следующие:
1.Q1-пуск компрессора
2.Q2-вкючение звуковой и световой сигнализации по давлению воды на охлаждение
3.Q3-вкючение звуковой и световой сигнализации по загазованности
4.Q4-вкючение звуковой и световой сигнализации по температуре
5.Q5-вкючение звуковой и световой сигнализации по перепаду давления на смазку
Ну и так далее, дальше по вашей анологии я постараюсь сам доделать
Вот примерный проект управления компрессором (мало исходных данных),проверьте ,если что доделаем.
Спасибо Анатолий,но в автоматическом режиме не все работает как надо:
1. Если хотя бы один блокировочный параметр не в норме компрессор пуститься не должен,а тут получается,что компрессор на 30 сек. пускается в любом случае.А если давление на всасе мало, или вентиляция выключена, а он все равно запустится, вообщем пуститься он не должен.
2. Когда компрессор пущен(активен Q1), то на срабатывание блокировок он не реагирует(за исключением по перепаду масла)
Так вы наверное в ручном режиме проверяете I3=0,и наверное постоянно держите пуск (и1) .Был один недочет ,не заданный в ТЗ -это переход из ручного режима в автоматический -Если в ручном режиме вкл.компрессор кнопкой пуск ,а потом перейти в автомат ,не нажав предварительно стоп ,то компрессор будет включен .Поэтому добавил ,при таком переходе всегда выключается компрессор вне зависимости от нажатия кнопки стоп.На картинке автоматический режим и пуск компрессора при отсутствии блокировок ,кроме датчика давления масла ,если его не будет 30сек ,компрессор выключится.При появление любой блокировки компрессор выключается .Новый запуск по кнопке пуск ,при условии отсутствия блокировок (кроме датчика давления масла).Если правильно понял задание -отсутствие блокировок это единицы на всех входах (датчиков) ,кроме I5|I6 (у них "0"),вход I7 отрабатывается по таймеру (давление масла) при включении, и моментально выключается , при вкл.компрессоре ,когда сигнал станет вдруг "0".
I3 включаю(лог.1), потом Пуск-канал Q1 включается на 30 сек.при включенных или выключенных блокировках-без разницы.
Вот "причесанный" вариант схемы управления компрессором.
Здравствуйте! Дайте пожалуйста консультацию по вопросу реализации на ПР-110 следующей задачи - требуется годовой график зажигания освещения, т.е. в январе оно зажигается в 16:00, гаснет в 9:00, в феврале зажигается в 17:00, гаснет в 8:30, и т.д по месяцам. Возможно ли эту задачу решить при помощи ПР?
А почему бы нет .Возьмем ФБ CLOCK 12шт. Каждому назначим нужное время включения и выключения ,без задания дней (только месяц и время) и обьединим их выходы через "ИЛИ" и все.Ну и конечно нужно купить ПР110 с часами . Установлен только январь ,остальные таймеры установите сами.:rolleyes: ;) ,время от себя задал
Для установки заданий времени по месяцам можно использовать солнечный калькулятор http://www.timezone.ru/suncalc.php?tid=113
Здорово, большое спасибо!
А скажите, возможен ли такой вариант - 4 выхода, каждый из которых горит по 5 минут, после погасания четвертого зажигался бы первый и так циклично/бесконечно?
нет ни чего проще ,таких вариантов бегущей единицы уже была куча ,вот еще:rolleyes:
Спасибо! В представленом варианте кнопка пуск означает какую-то внешнюю кнопку для запуска?
Извините, еще вопросик - можно ли посредством замыкания входов изменять длительность горения выходов, т.е. если замкнуты I1 I2, то выходы горят 3 минуты, если I3 I4, то 5 минут, если I5 I6, то 10 минут?
Да, пуск- внешний переключатель ,можно и убрать .Что бы не делать сто вариантов опишите полностью свою задачу .А менять длительность горения выходов в зависимости от состояния входов можно.И не нужно замыкать между собой входа,нужно просто подать питание на тот или иной вход.
Вот ,например бегущая единица с заданием частоты (периода) по входам ПР.Использовал счетчик в унитарном коде ,можно до 8 выходов использовать и мультивибратор.Подавая по "1" на входа задаете нужное время.Без кнопки Пуск.
Задача выглядит так - четыре выхода должны гореть по очереди по N минут каждый, хотелось бы иметь возможность изменять значение N (3 минуты, 5 минут, 10 минут) не прибегая к использованию ПК
З.Ы. Запилил в ПР вариант "бегущая единица 5", горит только 1-ый выход, постоянно без прерывания, вопрос - где туплю? ПР110-220.8ДФ.4Р
не подали Пуск "1" на вход1(220в) ,постоянно или уберите со входа ,а подайте констант "1" на вход генератора .Пример 1084 ,такой как вам нужен ,только время установите свое.И ноль(второй провод 220в) не забудьте подать на входа N1,N2,.
Здраствуйте, я недавно устроился на работу на канализационные очистные сооружения, там до меня работал киповец, но он уволился, в связи с переездом в др. город, но суть не об этом. У нас на объекте есть такие устройства решетки процеживатели - оборудование для механической очистки стоков от мусора (5шт.), так вот на каждую решетку имеется свой шкаф управления решеткой. Но в связи с долгой эксплуатации они видно вышли из строя, (не знаю как но в кабинете из 5 ШУР лежат 4 платы электронной логики сгоревшие) поэтому работает пока одна решетка со шкафа. Одну я так закомутировал без защит (опасно конечно, но одна не справляеться со стоками). Но меня ожидал и приятный сюрприз. Нашел коробку почты россии и там внутри лежали ПР-110 12/8 на 24 вольт, блок питания, БКК1-24 и УЗОТЭ-2У. Поспрашивав у начальства понял что он, предыдущий киповец, это заказывал на модернизацию шкафов управления решеткой, пока видно пробный на 1 шкаф. Полазив по документации изучив принцип работы и алгоритмы защит решетки понял что можно сделать это все на вышеперечисленом оборудовании. Сам я только начал изучать ПР (после находки облазил весь раздел ПР и просмотрев все примеры Rovki, спасибо ему за это), простые проекты получаеться сделать, но вот с этим я ломаю голову, точнее контроль работы двигателя на решетке, на схеме видно имеется датчик положения индуктивный PNP нормально открытый, так вот при команде работы двигателя от кнопки "ПУСК ЦИКЛ" (режим работы решетки постоянный) блок должен контролировать ход (пластина проходит вдоль датчика) и вслучае если в течении 5 секунд нет сигнала от датчика, то выдать аварию "Авария Ход". А при команде от кнопки "ПУСК Таймер Уровень" ( режим работы решетки такой в течении 5 минут решетка стоит, потом по истечении времени дает команду на работу, датчик положения считает 5 проходов и останавливается до следуещего истечения 5 минут, но если пошли большие стоки и решетка забилась мусором стоки начинают подниматься и срабатывает датчик уровня блока БКК, идет сигнал На ПР и он дает команду на двигатель, где датчик положения также считает 5 проходов и останавливаеться, до истечения 5 минут или до срабатывания уровня стоков. Вот с этим алгоритмом я немогу разобраться не получаеться чтоб написать программу. Схему я нарисовал как будет это все выглядеть
С алгоритмом чуть позже (вечером) ,а со схемой проверьте ее (исправьте).
У вас общ.выход БКК и "-" БП соеденены вместе и подаются на кнопки пуск,стоп,..... А нужно подавать уровень +24в на входа ПР ,для восприятия им уровня лог."1".Приятно ,что пригодился рисунок ПР .
Поподробней опишите алгоритм и назначение входных\входных сигналов ,а то у вас одних стопов 3 штуки.И что такое проход решетки 5 раз(только туда или туда и обратно? 5 раз),что такое контакт ВКА.?И не пропадайте надолго (оперативней отвечайте):) ,пока время есть у меня.:) ;)
Здраствуйте спасибо что откликнулись. Схему исправил не доглядел вчера торопился на скорую руку нарисовал, исправил подключение индуктивного датчика. Распишу сигналы.
Пуск Цикл - это режим работы решетки двигателя в постоянном режиме
Пуск Таймер Уровень - это автоматический режим работы двигателя, команда на работу решетки (двигателя) идет от таймера или уровня.
Стоп - это останов работы.
Сброс Авария - сброс аварии, если она устранена
Стоп Авария - это аварийный останов.
ВКА - выключатель концевой аварийный (в случае если решетка заклинило а двигатель работает, то при возникновении усилия работы там поднимаеться, срабатывает флажок и нажимает На концевой выключатель размыкая цепь, в этой же цепи кнопка Стоп Авария (находиться на самой решетке) она тоже нормально замкнутая.
PNP NO - это индуктивный датчик PNP нормально открытый, на валу установлен флажок металлический и при работе двигателя (двигатель крутиться всегда в одну сторону) флажок проходит вдоль датчика, Датчик фиксирует проход флажка и дает сигнал на ПР что двигатель работает (при работе с кнопки Пуск Цикл он только контролирует что двигатель крутиться, а при Пуск Таймер Уровень датчик считает 5 оборотов двигателя и останавливается до истечения времени 5 минут и так циклически или срабатывания уровня 1 4 электрода БКК)
УЗОТЭ-2У - будет стоять в силовом шкафу где находяться автоматы и Реле управления двигателями
БКК1-24 используется как контроль уровня стоков. При достижении стоков первого уровня электрод 4 идет комада сигнализируемая о том что решетка забилась мусором, и ее надо включить чтоб убрать мусор на транспортер. А при достижении второго уровня 3 электрод БКК идет просто сигнализация на шкаф , что идут слишком большие стоки и решетка не справляеться ( сигнализация для того чтоб оператор смог прикрыть задвижку стоков)
Аварийные сигналы при которой прекращаеться работа решетки: Размыкание ВКА и нажатии кнопки Стоп авария которые находяться в одной цепи. При размыкании реле УЗОТЭ-2У двигателя в случае пропадани фазы, КЗ, или перегрева.С кнопки Шкафа управления Стоп Авария. И при отсутсвия сигналов с Датчика индуктивности при работе двигателя.
Да кстати Стоп Авария которая находиться в другой цепи (на самом шкафу управления) можно закомутировать в цепь ВКА и кнопкой которая находиться по месту решетки
Вот я начал делать но остановился на моменте где надо контролировать обороты двигателя датчиком. Извините если там что то не так нагорожено я недавно начал я как неделю полторы начал изучать ПР, ни когда не сталкивался с програмированием
чем отличается стоп и стоп авария по выходным воздействиям ПР .?И зачем две кнопки стоп авария ,точнее зачем два входа ПР ,если они расположены в разных местах.С сигналами(входами) ясно .Теперь кратенько последовательность действий (алгоритм) ПР в разных режимах.И нужна ли работа в 2 режимах одновременно (нажаты 2 кнопки цикл и таймер?И какова частота вращения решетки (двигателя) ,тоесть сигнала с индуктивного датчика?И почему кнопка пуск цикл так называется ,если двигатель решетки работает постоянно ,о каком цикле идет речь?К сожалению я не видел данных устройств (решеток) ,поэтому пишите подробно ,а то пишите датчик положения решетки ,я подумал что она имеем два положения ,а потом пишите что решетка врашается ,значит это датчик врашения двигателя.Схему вашу делать минут 30 с проверкой ,а понять что за обьект и что вы хотите, нужно пол дня.Попробуйте отвлечься от того что было и опишите как бы вы хотели.Может вместо 2 кнопок пуск поставить переключатель (тумблер) режим работы решетки постоянно или по таймеру и уровню, и кнопку пуск ?Сколько импульсов приходит с датчика вращения (индуктивный) за 5 сек.Каков критерий определения вращения двигателя -количество импульсов за время или по первому импульсу с датчика ,как хотите?
Смотрел сейчас почему так сделано что кнопка стоп авария располагается в двух цепях, скорее всего что, при монтаже у них не хватило кабеля для кнопки и монтажники пожалели тянуть еще один кабель или заменить и подключили последовательно к ВКА (она так сейчас и подключена на работаеющей решетке). Так как решетка находиться в другом помещении и чтоб вслучае чего слесарь ремонтник мог остановить решетку по месту а не бежать вниз с накопителя до шкафа. А оператор увидев аварию ВКА не сбросил аварию и запустил заново решетку (у них в инструкции написано что это аварийный ручной выключатель и перед сбросом подняться наверх и осмотреть визуально решетку нет ли ни кого там, сбросить аварию кнопкой сброс и снова запустить решетку, и если опять сработает то вызвать киповца) Поэтому и вправда та кнопка которая в шкафу можно подключить последовательно (убрать там где она одна стоит. по выходным воздействиям если цепь ВКА будет разорвана то решетка не далжна запуститься и выводить сигнализацию о причине срабатывания (кстати в алгоритме там процесс этот сделан)
По схеме:
-Имеем на шкафу 5 кнопок без фиксации нормально открытые.
-Датчик индуктивности имеет разомкнутый контакт, контроль работы двигателя.
При работе: а) при нажатии кнопки Пуск Цикл выводиться сигнализация о режиме работы - Работа Цикл, датчик индуктивности контролирует обороты вала, при прохождении флажка вдоль датчика он срабатывает и дает сигнал что все нормально решетка работает, а если вал, на котором установлен металический флажок, в течении 5 секунд не крутиться (например, срывает шпонку, получается двигатель в работе а вал решетки не крутиться) выдается авария на сигнализацию Авария Ход и останов работы решетки.
б) с кнопки Пуск Таймер Уровень, алгоритм такой при нажатии решетка автоматически переходит на режим работы таймер и уровень и выводит сигнализацию на шкаф о режиме работы - Работа Таймер Уровень, Таймер отсчитывает 5 минут и по истечении времени дает команду на пуск двигателя (если команда прошла на работу двигателя а сигнала с датчика индуктивности нет то выдается сигнал Авария Ход и останов работы решетки), датчик идуктивности считает число оборотов и на 5 обороте дает сигнал останов двигателя, затем заново начинает отсчитывать 5 минут. Если пошли большие стоки и решетка забилась мусором, стоки начинают подниматься и касаются электрода 4 БКК1, с него идет сигнал на включение работы двигателя,датчик идуктивности считает число оборотов и на 5 обороте дает сигнал останов двигателя, затем сбрасывает таймер и заново начинает отсчитывать 5 минут.
- ВКА (выключатель концевой аварийный, срабатывает если решетка заклинила и возникает усилие при работе двигателя и пластина начинает подниматься и размыкая ВКА) и кнопка Стоп Авария находяться по месту (в другом помещении) и имеют нормально замкнутый контакт. Отдельная кнопка Стоп Авария расположенная в другой цепи (вход 5 на ПР), подключаем последовательно к цепи ВКА и Стоп Авария, при этом надо учесть чтоб она была тоже нормально замкнутая. При исправном состоянии у нас получаеться цепь замкнута и имеет логическую 1 на входе 7.
- Второй электрод с БКК1 служит как сигнализация о том что идет большой объем стоков и выдает на шкаф управления сигнализацию Авария Потоп. Этот сигнал служит как сигнализация и на останов двигатели и работы решетки не влияет. Оператор увидев сигнализацию прикроет задвижку уменьшив объем поступающих стоков.
- УЗОТЭ-2У сигнал с него если все нормально логическая 1 на 8 вход ПР, если обрыв фазы, кз, повышение тока статора, температуры, реле размыкаеться, идет команда на останов работы решетки и выводиться сигнализация на шкаф управления - Авария Сеть.
- если на входах 7 и 8 ПР не будет логической 1, то запустить решетку нельзя, при этом выводиться сигнализации о неисправности на шкаф.
- со входа 5 ПР решено убрать кнопку Стоп Авария на вход 7 подключив последовательно (кнопка будет иметь нормально замкнутый контакт) ( и вправду зачем так много городить)
Я сам только в недавнем времени изучил алгорит работы, почему такие названия Пуск Цикл - не знаю =) на шкафу управления такие названия прям с завода. датчик вращения засекал на одной решетке 6,3 секунды за 5 оборотов, надругой 6 секунд, остальные три я думаю в этих же пределах будут. "Может вместо 2 кнопок пуск поставить переключатель (тумблер) режим работы решетки постоянно или по таймеру и уровню, и кнопку пуск" я полностью с вами согласен. По первому импульсу вращения
Ясно !Теперь ответьте на мои вопросы ,что выше (кроме кнопок стоп),особенно про нажатие двух одновременно кнопок ПУСК .На часть уже ответили,ясно.Так тумблер РЕЖИМ ставим?Схема будет завтра ,скоро кино,нужно посмотреть:)
Желательно чтоб каждый режим работы выбирался отдельно, т.е выставили переключатель на постоянный режим и нажали кнопку пуск и также этот же тумблер переключили на Таймер уровень и нажали пуск,. да ставим, большое спасибо что уделяете мне время
для GooDz схема управления решеткой.Отлитчие от задания-в режиме пуск таймер двигатель включается сразу ,считает 5 импульсов выключается,потом отсчитывается время 5 минут и снова запускается ....По всех режимах есть проверка на вращение движка ,если нет импульса за 5 сек ,то выключение решетки и сигнализация.
Спасибо Rovki большое Вам, благодаря Вам я смог дальше продвинуться. Ваша схема очень оптимальна я буду ее использовать с Вашего позволения я чуть чуть в некоторых местах изменю алгоритм и добавлю уровень, Выкладываю свою схему вроде полностью готова, в ней выбор режима происходит с кнопок.
1. Входа 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 - разомкнуты, имееют логический 0.
2. На входа 1, 2, 3, 4, 5 - подключены нормально разомкнутые кнопки управления.
3. На вход 6 поступает сигнал с индуктивного датчика во время работы двигателя. Вслучае если при работе двигателя решетки в течении 5 секунд не будет поступать сигнал с датчика хода, то прекращается работа решетки и выводится Авария Ход
4. Входа 7, 10 имеют логическую 1 в нормальном состоянии, в случае аварии входа 7 или 10, прекращается работа решетки и выводится соответствующая авария.
5. На вход 8 поступает сигнал с БКК1, этот сигнал используется только в работе алгоритма Пуск Таймер Уровень, если на входе 8 появилась логическая 1, то поступает сигнал на включение двигателя, где датчик положения фиксирует 5 импульсов (на валу решетки установлен флажок, который при работе двигателя проходит вдоль датчика , а тот в свою очередь при прохождении флажка, дает сигнал на ПР) и дает останов двигателя на 5 минут.
6. На вход 9 поступает сигнал с БКК1 второго уровня стоков, он является сигнальный и не влияет на алгоритм работы решетки.
Алгоритм работы в режиме Пуск Цикл: Входа 1, 2, 3, 4, 5, (6, 8, 9, - могут быть как замкнуты так и разомкнуты) разомкнуты имееют логический ноль. Входа 7 и 10 замкнуты. При нажатии кнопки пуск двигатель решетки начинает работать в постоянном режиме, выводится индикация режима работа. При нажатии кнопки Стоп происходит останов решетки. Если во время работы двигателя датчик хода со входа 6 не контролирует импульсы в течении 5 сек. то происходит аварийный останов решетки и выводиться сигнализация Авария Ход. Если на входе 7 пропадает сигнал (логическая 1) контроля с устройства защитного отключения трехфазного электродвигателя ОВЕН УЗОТЭ-2У, то происходит аварийный останов и выводиться сигнализация Авария Сеть. Если на входе 10 ВКА (выключатель концевой аварийный - в случае если решетка заклинило то под усилием пластина начинает подниматься и размыкает ВКА) пропадает сигнал (логическая 1) то происходит аварийный останов решетки и выводиться сигнализация Авария ВКА.
Алгоритм работы в режиме Пуск Таймер Уровень: Входа 1, 2, 3, 4, 5, (6, 8, 9, - могут быть как замкнуты так и разомкнуты) разомкнуты имееют логический ноль. Входа 7 и 10 замкнуты. При нажатии кнопки Пуск Таймер Уровень, происходит пуск двигателя решетки, выводиться индикация на шкаф о режиме работы. датчик хода считает 5 импульсов и останаливает двигатель на 5 минут, через 5 минут снова идет команда на пуск двигателя решетки и после 5 импульсов снова останавливает двигатель решетки на 5 минут. И так циклически. Если в случае больших стоков решетка забилась, уровень стоков поднимается и касается электрода Уровень стоков 1 то происходит запуск двигателя решетки, где датчик хода считает 5 импульсов и останавливает двигатель решетки, при этом таймер 5 минут начинает отсчитывать заново.
Режим работы включается или Пуск Цикл или Пуск Таймер Уровень, при работе в одном режиме нельзя будет включить другой, только после нажатии кнопки Стоп можно выбрать другой
завтра выложу ваш отредактированный
отредактировал вашу схему, при симуляции с макросом "контроль" выскакивает кратковременная ошибка и закрывает Owen Logic, но если разложить макрос то все нормально =) Не успел сохранить проект, хорошо до этого успел сделать скрин, сейчас заново пооправлю с разложеным макросом и выложу