Есть только пример для ИПП120 с ПР100 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333082, но все настройки в ПР102 будут аналогичны, панель обычно делают мастером, но все зависит от задачи.
Вид для печати
Есть только пример для ИПП120 с ПР100 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333082, но все настройки в ПР102 будут аналогичны, панель обычно делают мастером, но все зависит от задачи.
ИП320 тупая, и совершенно понятная железка. в режиме мастера в ней какой адрес запишешь, то и прочитает. только надо не забывать что надо в ней выбирать для инт и флоат переменных режим чтения 4х, а адреса в hex формате. далее в пр 102 создаете сетевую переменную, смотрите ее адрес, преобразовываете его виндовым калькулятором в HEX и готово. если пустой проект в пр102 и вы создадите 1 сетевую переменную - первый регистр будет 512 = 200h, значит в панели надо вписать 200. когда доберетесь до битовых, то надо пересчитывать адреса. Юрий Ревака писал методику пересчета неоднократно
обрати внимание на цифру в регистре.
Для лампочек и кнопочек адрес в ПР нужно умножить на 16 и вписать в поле регистра ИП.
Для отображения цифровых значений адрес не пересчитывается.
в обязательном порядке нужно правильно указать адрес ПЛК для ВСЕХ регистров. если хоть в одном есть ошибка то ИП320 превращается в тыкву.
не вижу ни какой разницы между программированием ПР102 и ПР200.
Вложение 52071Вложение 52072Вложение 52073Вложение 52075
---
Вложение 52076
Спасибо Юрий! Теперь разобрался!!!! Еще помогло видео Sergey Romanov, основа есть - дальше думаю разберусь. Кому интересно вот его видео https://www.youtube.com/watch?v=MtJGZ4Bh-qE
Все спасибо и удачи.
Здравствуйте. Такой вопрос. Возникла идея использовать два ПР102, соединенные по 485, только второй нужен для увеличения количества входов-выходов. В руководстве на ПР102 прочитал такое:
Установка перемычки на разъем ХР2 активирует режим «Run-STOP». Данный режим
используется для остановки программы пользователя, которая либо повреждена, либо приводит к
нестабильной работе прибора и не позволяет перезаписать программу пользователя в нормальном
режиме. В режиме остановки можно записать новую программу пользователя.
Также, в данном режиме, можно использовать прибор как Modbus slave модуль ввода/вывода.
Для этого необходимо предварительно настроить интерфейс связи на Slave режим. В данном
режиме доступен опрос входов и запись выходов, сетевые переменные не доступны.
Как производить опрос и запись со стороны мастера без использования сетевых переменных? Или где о данном режиме работы можно прочесть поподробнее, пока не очень понятно..
Делаю проект на ПР102. Нашел косячек. Масштабирование аналоговых входов не дает указать отрицательные числа.
Добрый день! Продолжаю осваивать связку ПР102 и ИП320. Все работает. Но упираюсь в количество переменных. У меня получается если мастер ИП320 - то ограничение выдает ПР, там адреса с 512-575 (всего 63), Если мастер ПР, то ограничивает ИП, там адреса 0-159 (всего 159), но тут возникает необходимость большинства переменных задваивать: т.к. на ИП при вводе значения, которое записывается в энергонезависимую память в ПР, потом надо его считывать для отображения при выключения питания. Можно как-то увеличить число регистров, желательно при использовании мастером ИП320?