Добрый день.
Подскажите, по какой причине не сохраняются значения счетчика в моем проекте
То есть счетчик должен сохранятся после выключения питания ( если включили и выключали питание в течении одного дня) и сбрасываться в 0 только если изменился день (выключили в один день - включили в другой)
если правильно понял, счет нужно сохранять стн1....если так, то у вас при подачи питания детектор переднего фронта выдаст 1 на сброс счетчика, смысла в энергонезависемости в вашем случае нет.
смысла программы не знаю, попробуйте так Вложение 26980
И не имеет смысла после счётчика ставить энергонезависимость переменной, она всё равно перезапишется его значением!
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post223180
Я вот здесь переделал свой счетчик с внедрением в него макроса от AI!. Собственно цель была чтобы пир модернизации прошивки ПР сперва проверять счетчик, потом в программе выставлять эти значения как по умолчанию и прошивать ПР. Проверенно - работает.
з.ы. Когда уже починят Modbus переменные, чтобы начальное значение сохранялось в ПР при прошивке ?
Будет погрешность на время цикла программы. При очень большом желании можно ввести корректировку.