вот какой то вариант
Вид для печати
И всё-таки вопрос для меня остаётся открытым, я не могу через меню прибора настроить дату и время. Нажимая SEL я могу менять или секунды или год, на другие элементы курсор не переходит. На какой-то одной из самой первой ПР200 у меня удавалось отредактировать, на новых почему-то это уже невозможно, а для меня это важно.
upd: разобрался методом тыка ! надо держать ALT+стрелки вверх или вниз для перехода по строке. В руководствах по эксплуатации ненашел про эту фичу.
Как может повредится ПР200 если её запитать от дизель-генератора у которого не стабильна частота, и как она может повредится от прыжков напряжения?
Память, ОЗУ-ПЗУ, может от этого всего повредится?
Про версию внутреннего ПО сейчас уже не могу сказать. А проблема такая: сначала попробовали питать ПРку от генератора (от него даже ПЧВ и автоматы горения в горелках не хотели работать), после этого пару недель всё работало вроде нормально. После пришёл скачок напряжения после которого повредилось пользовательское ПО и теперь время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно.
Это всё говорит о том, что надо менять ПРку?
А как проявляется "время от времени слетают уставки (энергонезависимые переменные) и вообще пользовательская программа стала вести себя не стабильно" это Сбой памяти или программа работает, но просто уставки обнуляются, и что значит "программа стала вести себя не стабильно"?
Точно всё Вам рассказать не могу, объект в другом городе, но у них там не стабильность по питанию.
Обнуляются одни и те же две уставки и сетевые насосы вроде как перестали ротацию проводить.
И можете ли Вы, если мы пришлём Вам эту ПРку, проанализировать что у ней не исправно?