Здравствуйте уважаемый Анатолий Геннадиевич!
Наконец появился интернет.
Поистине "Хорошему танцору приоритеты не мешают".
Очень классно организовано управление с одного входа в первом проекте.
Думал над этим, но не дорос.
Попробую добавить отдельные блокировки по типу I5 на все направления и сигнал "мороз" параллельно входу I6 на закрывание всех окон.
Второй проект у меня пока не запускается, буду разбираться.
Спасибо за поддержку!
-
Что значит "не запускается" там время надо ждать ,или поставить пока поменьше (время в мил.сек)
-
Обновил ПО до 1.6 \ 41 но ничего не происходит.
Включаю вход, жду - тишина .
Может быстродействия компьютера не хватает 1.5Ггц, шина 400Мгц,
память -2 Гб, IBM X41 notebook.
Не могу поставить время цикла больше 1мс, появляется предупреждение.
-
Так вы просто константы измените (300,500) что бы не ждать ,или запишите в ПР и посмотрите в реальном времени.Можно поставить время роботы (Tg)механизма=0
-
Что бы обьединить в группы ,поставьте по входам (S-R) "ИЛИ" и на вход ПР
-
-
Приоритет у входов R ,потом S,потом C:) ;)
-
Вложений: 1
Техническое задание.
Спроектровать станцию управления насосами горячей воды. 3 насоса 30 кВт. Предусмотреть в шкафу вентилятор, потому что в котельной бывает температура до 70 С. Должно быть ручное включение и выключение насосов, и индикация какой насос работает.
Алгоритм переключения насосов. Насосы функционально делятся на основной, регулирующий, резервный. Основной работает постоянно с частотой 50 Гц, регулирующий работает по обратной связи по давлению, резервный включается вместо неисправного основного или регулирующего.
Начало цикла. Первый насос работает в качестве основного, второй в качестве регулирущего, третий - резервный. Второй и третий функционально меняются еженедельно. Через месяц первый насос становится резервным, второй - основным, третий - регулирующим. То есть второй насос работает постоянно, а третий и первый еженедельно меняются фугкциями. Еще через месяц основным насосом становится третий насос, первый - регулирующий, второй - резервный. Третий работет постоянно, первый и второй еженедельно меняются.
На дверцу вывести индикацию сеть, авария, частоту, давление (панель ПЧ), аварийны стоп, индикацию работы насосов, кнопки пуск и стоп на каждый насос.
Вариант проекта управления 3 насосами с ротацией и управлением ПЧВ на базе макросов ППЗУ
К сожалению не лезет на форум ,всего 1мб в архивных .Придется отсылать автору через почту ,а остальные пользователи скажут спасибо администрации форума ,что на протяжении стольких лет не удосужились увеличить обьем вложений:mad:А еще хотят макросы в макросе сделать
Вот только фото на память
-
Краткое пояснение к проекту =
Есть два режима -ручной и автоматический .Есть кнока пуск и кнопка стоп .Кнопка пуск -запускает автоматический режим переключения насосов (основной ,от ПЧВ и резервный),кнопка стоп переводит схему в ручной режим.
есть 3 входа с датчиков неисправности насосов
есть кнопки 6шт (3вкл\3выкл) -многофункциональные -в автоматическом режиме позволяют выключать из списка работающих насосов ,тот который сломался .То есть при поломке насоса в автоматическом режиме схема сама исключит его из ротации ,но при этом вырабатывается сигнал АВАРИЯ .Оператор должен выключить из списка неисправный насос (нажать соответствующую кнопку) ,при этом сигнал аварии снимется -можно демонтировать насос .После ремонта и установки следует включит его в список ,нажатием на кнопку соответствующую .
Выходы -3 выхода на пускатели 50гц и 3 выхода на пускатели ПЧВ ,соединенных необходимым образом.Между вкл\выкл одних и других пускателей установлена задержка .Кроме того есть выход ЗАПУСК ПЧВ .
и выход АВАРИЯ.
В ручном режиме возможно вкл\выкл любой насос от сети 50гц.
Дополнительно в схеме реализован дополнительный анализ работы насосов .При поломки одного(любого) насоса ,оставщиеся два продолжают переключаться(один от сети ,другой от ПЧВ) .При поломке 2 насосов(любых из 3),работает только целый насос от сети.
-
Уважаемые пользователи ПР ,не пишите мне в личку и на мыло просьбы выслать те или иные проекты .Все проекты берите на форуме ,в этой теме ,бесплатно или пишите ТЗ (будет время и желание сделаю сам или другие пользователи помогут),но то же в теме.А за проекты по почте начну брать деньги .И если ваши проекты не лезут на форум ,то обрашайтесь к администрации форума ,это не моя компетенция .