Проект на сколько ТРМ ? А сколько подключено ?
Если есть неиспользуемые регистры, не подключенные слейвы, панель мастер будет тормозить.
А вообще выкладывайте проект.
Вид для печати
А Вы не знал, что просто переподключить ТРМ между портами без коррекции настроек дисплеев экрана недостаточно?
Было для DOWLOAD Вложение 64311
Должно быть для PLC Вложение 64312
Ну и настройки портов (параметры) должны совпадать
Я как раз и начал с plc, а когда упёрся перенастроил на download. И показания идут , но медленно обновляются.
Большое спасибо за помощь! Действительно были два не подключенных дисплея.Просто в голову не могло прийти, что это так повлияет на скорость.
Здравствуйте.
Вопрос: а сколько одновременных подключений по Modbus TCP поддерживает СП307 в режиме Modbus TCP Slave? А то в описании написано только, сколько она сама слейвов опрашивать может, а этого нет.
Добрый день!
Подскажите почему после отключения питания панели 307 (является мастером) и повторном включении не обнуляются значения регистров, передаваемых по Modbus? Может я чего того не понимаю. Может надо как-то инициализировать данные? Подскажите.