Забыл сказать, что после сбоя, повторение цикла становится возможным только после заливки проекта в программируемое реле заново.
Вид для печати
Забыл сказать, что после сбоя, повторение цикла становится возможным только после заливки проекта в программируемое реле заново.
У вас ПР с часами? А то вы пишите ПР110-220.8ДФ.4Р(без часов) ,а проект загружается для ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч (с часами).Ну и когда у Вас выпушен ПР.?Вот ваша схема для ПР110-220.8ДФ.4Р(без часов) .Посмотрите как отличается обьем:confused:491,7 и484,4 (owl)-у вас ,а схема одна и та же.Последняя схема для ПР110-220.8ДФ.4Р-Ч ,но обьем не такой как у вас все :rolleyes: равно.По моему это какая то очередная фича ПО.
Немножко упростил Вашу схему
to Алекс111
1) выедете на выходы пока сигналы со входа RS триггера (который идет на выходы) и его выхода опишите что происходит
2) подержите кнопку старт подольше
3) какое именно у вас реле? (тип серийный номер год производства)
Алекс111 куда то пропал:confused:
Есть линия в которой используется рулонный материал (картон) .есть узел поперечной резки с энкодером ,который отрезает материал заданной длины.Есть система натяжения материала -тянущее устройство и тормозное на валу подающего ролика.Натяжение регулируется давлением в тормозном цилиндре.Для обеспечения качества продукции нужно постоянство натяжения полотна,при любом диаметре ролика с материалом (меняется радиус и как следствие натяжение при постоянстве давления в цилиндре).Одним словом ,нужно отслеживать диаметр(радиус) ролика и менять пропорционально давление в тормозном цилиндре .Есть датчики ультразвуковые (например) ,которыми можно мерить расстояние до поверхности ролика и определять радиус .Но они аналоговые ,а ПР не имеет аналоговые входа ,да и дорогие очень.Как быть,?
Можно вычислить радиус ролика ,поставив дополнительно датчик на измерение времени оборота вала ролика (индуктивный, например,который будет формировать 1импульс на оборот) и взять импульсы с уже имеющегося энкодера ,заведенного на ПР ,для от мера длины .Для это можно использовать макрос расчета радиуса
на один вход подаются импульсы с энкодера (подсчет длины) ,а на другой импульсы с датчика оборота вала .На выходе- значение радиуса ролика.
Пример с макросом "Зонный индикатор" ,внутри макроса задаются значения (целочисленные)перехода из зоны в зону ,на выходах (8) -только один выход устанавливается в единицу ,значения которого соответствует значению на входе(попадает в зону).
rovki и Евгений Сергеевич, спасибо за ответы. Моё молчание объясняется просто: мы передали разработчику проекта второе реле ПР110-220.8ДФ.4Р (такое же было в описанном выше случае, без часов). Новое реле поставили на объект, залили в него проект из первого реле. Все стабильно заработало и мы успокоились. Но не тут то было! Через сутки те же самые проблемы начались уже на новом реле.
Я передал ссылку на это обсуждение непосредственно разработчику и исполнителю по проекту. Чтобы не играть в "испорченный телефончик" он сам, от своего имени продолжит мой вопрос в этой ветке, если примеры сушки от rovki ему не помогут. А я понаблюдаю за дискуссией. Спасибо. :)
А какой у него позывной(логин) ?И хорошо бы услышать от разработчиков ,в чем причина разнообьемности одного и того же проекта ?Примеры приведены.
Ребята, если кому не сложно, нужен 15 алгоритм САУ-У (с выходом авария, а лучше с двумя - по каждому насосу....)
САУ ставить не хотим, т.к. нужны железные ключи ручного управления, а прикручивать их к САУ - перебор...
Для Монтёра ,Вот примерно так САУ-У 15 ,не поставлены некоторые задержки ,с ручным и автоматическим управлением ,с проверкой индикации неисправностей .:rolleyes: .Оптимизировать схему времени не нашлось .;)Да и жара дает знать.
Если что нужно доделать ,пишите здесь .
Здравствуйте я тот самый исполнитель у которого проблемы с пр110, от моего имени вас спрашивал Alex111? хочу понять в чем все таки проблема?
Что бы понять в чем у вас проблемы с ПР нужно ответить на уже прозвучавшие вопросы (год выпуска ,тип ) и как ведет себя ПР более подробно и как меняется его поведение при загрузке другой предложенной программы.И почему ПР без часов ,а проект открывается как с часами
Год выпуска 2011, пр ведет себя нормально просто стоит и молчит т.е. все условия соблюдены, а выхода не открываются! И причем интересно, каждое утро оно срабатывает 2,3 раза, а потом все начинается заново. Работаем так; отработало, выключается питание через 2-е минуты включаем питание нажимаем пуск работает и так весь день. Без часов почему, ну потому что это первый опыт, когда покупал не было разницы. Вашу программу еще не загружал, сегодня только ее скачал.
Если честно я до сих пор не вижу разници с часами или без, для чего тогда существует в программе таймер(TON3). Я еще новенький объесните мне ее.
Таймер (формирователь импульса ) TON и интервальный таймер clock (часы) это разные ФБ и разные ПР .Когда хотите создавать новый проект ,овен лоджик спрашивает вас тип ПР ,окончание может быть с буквой "Ч" и без нее."Ч"-означает с часами ПР.Так вот вы пишите тип вашего ПР без часов,а проект открывается как для ПР с часами.Для этого откройте в меню прибор ,а там "информация" ,где вы увидите тип используемого ПР и сравните с тем что у вас на самом деле (тип ПР).Овен лоджик не допускает запись проекта написанного для одного типа ПР в ПР другого типа (так должно быть) .Проект из одного типа ПР(24,220) можно записать в другой только через функцию копировать -вставить ,при условии ,что там и там есть буква ч или нет ее (часы) ,точнее используются или нет ФБ часов в момент записи в ПР проекта.
ПР110-220.8ДФ.4Р. вот мой тип пр. Запись идет без проблем. Я сначала программу написал на три минуты и собрал схему что называется на скрутке т.е. на столе работал без отказано, целый день гонял. Потом когда установил все щитке непосредственно на объекте вот такие проблемы начались. И еще когда установил на объекте на входах появились наводки, китайским мультиметром 12в нашел, может ли это повлиять каким нибудь образом?
В среду или в четверг воспользуюсь вашей программой, отпишусь как работает! За ранее спасибо!
так я не и понял ,почему у вас проект открывается для ПР с "ч".:confused: .и ЕЩЕ ОПИШИТЕ СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ ВХОДОВ ВЫХОДОВ ПРИ "НЕ РАБОТЕ" ПР.
записывать можно, главное чтобы блоки характерные только для часов не использовались, тогда записать не даст (раньше же копировать нельзя было и чтобы не создавать все заново проводится подобная проверка). так что это нормально.
Можете и свой проект записать http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1021
,который скопирован через буфер и вставлен в ПР без часов.:rolleyes:
Здравствуйте Евгений Сергеевич и rovki. Прибор и его входа на индекаторах показывают для того чтобы начать работать, а когда нажимаешь кнопку пуск(I4) нет ни какой реакции. Хотя индекация показывает что (I4) загорелся. Но каждое утро прибор отрабатывает по программе 2-3 раза. Когда подключаю прибор к компьютеру в программе с низу с права высвечивается к какому прибору подключена программа (показывает что без часов) и тип тоже совпадает.
так почему ваша прога http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1018 при чтении овеном лоджиком говорит в информации (в меню прибор) что ПР С ЧАСАМИ ????? Смотрите не внизу надпись ,там естественно будет то .что подключили.Можете даже не подключать ПР ,а просто скачайте вашу прогу с сайта и посмотрите информацию в меню прибор!!!!! и еще в вашей схеме со 2 входа сигнал идет в том числе на R-триггер ,который сбрасывает цикл .Если по входу два есть наводка ,то индикатор будет светится ,но цикл будет сбрасываться ,поэтому в своей схеме я убрал этот триггер и работаю по потенциалу со входа 2 ,а не фронту.Может в этом дело .Какое у вас стоит стоит время фильтрации по входам.,,?
Если честно не знаю почему так получилось, программу писал дома, на работе не когда, может по этому. А как переделать теперь хочу сам попробовать (на будущее).
Я ж писал ,обводите(выделяете) проект ,копируйте .открываете новый проект ,вибрав ПР без часов и вставляете из буфера проект ,подключаете входа -выхода.Потом сохраняете.Это есть в моих примерах ,после вашего поста http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...postcount=1018 -первый проект.
r-тригер я поставил для того чтобы он конралировал входа (I1,I2), чтобы рабочие не филонили цикл не начнется заново пока пока не откроешь ворота(I1,I2 это нажимные коцевики.)
Но если честно сейчас теперь уже не важно, если ваша пойдет ее оставлю, потом по тренируюсь что нибудь и другое придумаю.
Тогда вот.
Помехи отфильтруете и филонщиков заставите дверь открывать.
Спасибо большое попробуем.
ДЛя pcmmsergey Здравствуйте. Извините за оплошность. Датчики обычние герметичные поплавки с контактами внутри. уровень жидкости растет в емкости поплавок всплывает и контакты замыкаются уровень падает контакты размыкаются. 2 датчика необходимо для включения насосов каждого в отдельности.То есть уровень растет включается 1 насос. Если 1 насос не успевает откачивать воду то жидкость достает до второго датчика он всплывает и в работу включается насос2. Есть третий общий поплавок при всплытии он разрешает работу насосов, а когда насосы откачали всю жидкость из емкости поплавок опускается и отключает из работы все насосы. Для равномерного износа и предотвращения скопления осадка возле насоса необходимо чередование их включения 1,2 рабочие 3 резерв. 2,3 рабочие 1 резерв и так далее по кругу. Но включение и отключение по всем тем же 3 поплавкам. Вот это и ставит в тупик. Спасибо. С уважением Сергей.
Вот ваш проект станции откачки с чередованием включения насосов.И диагностики исправности датчиков
краткое описание-первый макрос определяет сколько датчиков сработало 1 или2(средний ,верхний) и формирует код 1 или 3 соответственно.этот код записывается в регистр сдвига (3 разряда двоичных) и сдвигается по кругу одна единичка или две .нижний датчик разрешает началу работы среднего датчика и при сбросе нижнего датчика в 0 (сухо) выключатся работа всех насосов .Частота переключения задается генератором.В данной схеме приоритет отдан равномерному износу работы насосов (3шт) ,поэтому один насос или два насоса ,работают по схеме 1из 3 или 2 из 3 в цикле со сдвигом.Можно и по другому сделать 1 из 2 и 2 из 3 ,но тогда износ будет не равномерным .
Спасибо за программу. Но я как обычно не до конца пояснил суть проблемы. Если первые 1и 2 насос в работе откачивают жидкость (3 резерв) и исправны то только после того как они опорожнили резервуар они меняются на готовые вступить в работу насосы 2 и 3 (1 резерв) во время работы они не дожлны меняться. после очередного опорожнения резервуара к работе должны быть готовы насосы 3 и 1 (2 резерв). И так по кругу. Спасибо.
А если работает только один насос ,то как он чередуются 1из 3 или 1 из 2,кроме того мы контролируем только состояние датчиков ,состояние насосов мы не отслеживаем (нет соответствующих датчиков) .Одним словом еще раз все обмозгуйте ,а потом подробное ТЗ,а то у нас сто версий получится и куча потраченного зря время.
Здравствуйте rovki. Вот тз. Датчики герметичные
поплавки с контактами внутри. Уровень
жидкости растет в емкости - поплавок
всплывает и контакты замыкаются уровень воды падает контакты размыкаются. При заполнении емкости уровень растет и
включается 1 насос. Если 1 насос не успевает
откачивать воду и жидкость достает до
второго датчика он всплывает и в работу
включается насос2 . Есть третий общий
поплавок при всплытии он разрешает работу
насосов, а когда насосы откачали всю
жидкость из емкости поплавок опускается и
отключает из работы все насосы. Для
равномерного износа и предотвращения
скопления осадка возле насоса необходимо
чередование их включения. При включении станции к работе готовы 2 насоса (например 1 и2 насосы) 3 насос резерв. Производится опрос датчиков блока защиты насосов (на каждый насос свой датчик), при положительном ответе датчика - насосы считаются рабочими, в противном случае загорается сигнал аварии соответствующего насоса и неисправный насос меняется на рабочий. При откачке воды из емкости неважно сколько насосов отработало за 1 цикл все равно после остановки насосов происходит замена насосов попарно (1и2 меняются на 2и3 на 3и1 и так по кругу). Если насосы исправны. При неисправности одного из насосов он меняется на рабочий и в процессе замены не участвует. С уважением Сергей.
вопрос был -если работает только один насос (срабатывает только один датчик) то как чередуются насосы ,один из скольки?Что за блок защиты ? может датчики протока поставить?Кроме того нужно в ТЗ проработать и описать все возможные варианты работы схемы при неисправностях ,например -сработали 2 датчика уровня ,а один насос неисправен или два насоса неисправны.Я могу сделать любую схему ,но выбор варианта и проработка обьекта управления за вами.Так же как природа не терпит пустоты ,так и алгоритм не терпит не договоренности ,неопределенности ...(про поплавки писать не надо).
Здравствуйте rovki. Насосы чередуются 1 из 3. На блоке защиты все необходимые датчики стоят, на контроллер будет выходить сигнал 24В (на каждый из 3 насосов в отдельности) сигнализирующий о исправности всех систем и блоков защиты данного насоса в целом (нет сигнала неисправен). Если сработали 2 датчика уровня, а насос, который должен включиться, неисправен, то он заменяется следующим по порядку рабочим насосом. Если неисправны 2 насоса из трех, то в работе остается 1 рабочий, а с неисправных насосов подается сигнал аварии. Если все 3 насоса неисправны, то тоже просто выводится сигнализация о неисправности этих насосов.
Здравствуйте rovki, загрузил ваш проект ни каких изменений не произошло, опять тоже самое, отработало 3 раза, и опять (виснит) все входа на идекаторе есть а выхода не открываются.
может наводка играет большую роль?
to Виктор 1977
судя по описаниям у вас тоже самое что и http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...9&postcount=20
Поэтому посылаете прибор в ремонт в ремонт с описанием неисправности
ремонт длится до двух дней а далее все зависит от скорости почты.