Ещё раз, добрый день.
Вы знаете, а не может эта проблема возникать из-за того, что я в сервере во всех входах (группах) МВ110-8А поудалял тег "ВРЕМЯ"?
Спасибо.
Вид для печати
Ещё раз, добрый день.
Вы знаете, а не может эта проблема возникать из-за того, что я в сервере во всех входах (группах) МВ110-8А поудалял тег "ВРЕМЯ"?
Спасибо.
Нет, он ни на что не влияет.
Здравствуйте,ужастно глупый вопрос)как связать кнопку и мнемоническую задвижку??пробывал вставлять состояние на входную динамизацию,не получается)
А что именно вы хотите сделать? Что кнопка должна делать с задвижкой?
открывать и закрывать выход
Так щелкните по ней - появится окно для управления, в котором можно открывать и закрывать задвижку.
Сигналы идут на выход "Выход Включить" и "Выход Выключить".
Добрый день
Сегодня опробовал Вашу библиотеку. Сделал на приборе обрыв датчика и.........Спасибо большое! Теперь нормально работает. Скада не зависает ни при оборванном датчике, ни при заново подключенном. Только я не понял почему при квитировании аварии датчика у меня не уходит звуковой сигнал. И ещё один вопросик. Я сравнивал родную библиотеку в Modbus сервере с Вашей. Как я понял Вы подкорректировали скрипт в теге"значение". Скажите, а где можно скачать хорошую справку или документацию по написанию скриптов. Хочется самому попробовать.
Спасибо за помощь!!!
P.S. Сформировал отчёт об ошибках. Всё сделал,как Вы просили. Ну смысла отсылать наверное нет. Ошибка определена.
К редактору скриптов прилагается подробная справка - вызовите ее по F1.
Также есть видеопримеры по ОРС серверу, в том числе и создание скриптов:
http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
Добрый день! Не планируете ли Вы, начать выпуск вашей SCADA, для платформы "Андройд"?
У нас есть планы на расширение целевых платформ.
Прошу ответить. Только начинаю работу в MasterScada... Поэтому, вопрос, возможно, самый простой..
конфигурация: МВ110-8А,АС4,БП07Б, датчики давления, температуры...Все установилось, читается..
Хочу построить график.. Как передать данные с датчиков на "Объект 1", какие "галки" нужно поставить??
Картинки во вложении..
Как только вы перетащили переменные на тренд, у них автоматически включается архивация. То есть вы можете запустить режим исполнения и график будет строится.
Посмотрите наши видеопримеры - там все это показывалось:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
SCADAMaster, добрый день. Есть такой вопрос. Существует ОРС-сервер InSAT, который получает данные от удалённых ПЛК, и MasterSCADA тоже InSAT, которая обрабатывает их. Есть желание выводить в мнемосхемах время успешного приёма данных. В РС-сервере это время пристёгнуто к полученным данным, а вот как его прочитать SCADой? Или его (время) надо вытаскивать средствами сервера?
Спасибо.
В скаде можно вытащить не время последнего приема данных, а время последнего опроса ОРС сервера. Это можно сделать при помощи модуля "Расчет" - у него есть функция TimeStamp( )
Добрый день,
Есть MSRT500 вер3.5, OPC Modbus ОВЕН, все работает полгода с одним портом, тегов более ста.
Добавил в ОРС сервер второй порт, вытащил его в проект - при запуске скады стала появляться ошибка,
что делаю не так? Пробовал пустой проект - аналогично. Если ошибку сбросить через некоторое время проект стартует.
Скорее всего у вас в процессах все висит OPC сервер ОВЕН.
Попробуйте убить его через диспетчер задач.
Добрый день. Использую MasterSdada на объекте версии 3.5.1.42202, а разрабатываю на демо версии 3.5.0.39969. После тиражирования объектов, и переноса проекта из версии 3.5.1.42202 в 3.5.0.39969 возникли проблемы потерь связи с переменными сервера, проблема решилась установкой версии 3.6. Существуют ли проблемы совместимости версий 3.5.1.42202 и 3.6?
Если вы сейчас внесете изменения в проекте в версии 3.6, в версии 3.5 он может открыться некорректно
Двунаправленная совместимость у нас гарантируется только в пределах одного сервиспака. То есть если вы хотите дорабатывать проект и на объекте и на своем компьютере вам нужно установить одинаковые версии. Для этого мы в диске с ключевой версией прикладываем и Demo версию.
Здравствуйте. Спасибо за предыдущие ответы, очень помогли. Возник еще один вопрос, как отключить все подсказки, возникающие на мнемосхемах при наведении на них курсора?
А чем они вам мешают?
Только если вручную отключать подсказку у каждого элемента - глобально выключить нельзя.
Поставил демку 3.6 сделал изменения в проэкте, а на объекте стоит 3.51 теперь в протоколе пишет "Структура базы не соответствует текущей версии MasterSCADA(вызываемые объекты) можно что сделать? Будьте акуратными не повторяйте ошибок
Попробуйте удалить из проекта папку:
\Config\DB\
Либо установите на компьютере объекта новую версию MasterSCADA.
\Config\DB\ удалил без изменений
Тогда вам нужно либо внести изменения, в той же версии что стоит на объекте, либо обновить версию на объекте до текущей 3.6
Добрый день. В созданных объектах проекта сохранились старые изображения, которые подвергались замене. Объектов множество, следовательно ненужных файлов огромное количество. Существует ли возможность очистить проект от такого рода "мусора"?
Попробуйте выполнить Проект - Экспортировать. Должна сформироваться папка только с нужными файлами.
Если экспорт не помог, то можно использовать органайзер ресурсов, удалить неиспользуемые ресурсы (на каждой мнемосхеме по отдельности).
Добрый день. Необходимо динамизировать плавное перемещение каретки на мнемосхеме, координаты обновляются раз в секунду с неравномерным шагом изменения. Подскажите пожалуйста какие варианты реализации существуют?
У каждого элемента есть входы динамизации "Левый" и "Верхний" который можете использовать для динамизации положения.
Добрый день. Проблема с обновлением изображений объектов на мнемосхемах. Редактирую внутренние связи, влияющие на изображение объекта, сохраняю изменения в объекте, обновляю мнемосхему на которой поместил изображение объекта, обновляю связи. При запуске в режим исполнения объект выглядит иначе на мнемосхеме чем его изображение. Удаление и помещение изображение объекта по новой на мнемосхеме не помогает. Если переназначить связи изображения прямо на мнемосхеме, то проблема решается, но в случае обновления изображений мнемосхемы проблема возникает снова.
А вы сохраняете изображение перед обновлением?
Нужно закрыть окно редактирования изображения объекта, сохранить проект, и только после этого обновлять изображения на мнемосхеме.
Доброго времени суток! Задача такая: есть датчики протечки, при его срабатывании выводится сообщение. Нужно сделать так, чтобы сообщение выводилось каждые 15 минут (к примеру) при активном состоянии датчика протечки, даже если оператор закрывает это сообщение. Можно ли это сделать в настройках сообщений? если нет, то как лучше организовать?
Можно воспользоваться модулем "Событие" - у него есть закладка "Действия". С помощью действия можно открыть окно сообщения - добавляете "Действие" - "Системное" - "Окно сообщений".
При помощи ФБ "Выдержка времени" вы сможете генерировать сигналы каждый 15 минут.
В формуле события вам нужно анализировать состояние датчиков протечки и состояние выхода ФБ "Выдержка времени". Соответственно если сработает таймер и включен любой из датчиков, произойдет открытие окна.
То есть у вас на мнемосхеме не успевает обновляться раз в 10мс? Поставьте время обновления больше - нет смысла ставить менее 50мс.
Вы пробовали устанавливать больше - 50 мс?
Какая загрузка основного ядра процессора?
Попробовал, не помогло. Загрузка основного ядра ЦП 0-3%. Я пробовал использовать в качестве изображения объекта и рисунок и прямоугольник, вставленный из графических примитивов, разницы никакой. На вход "Левый" подключил значение, вычисляемое в скрипте, которое либо возрастает, либо уменьшается с определенным шагом. Может существует другой способ это реализовать?
Здравствуйте! Появился вопрос: есть другой способ связать две переменные, кроме как перетаскивать? Дерево объектов у меня очень большое и выходит за границы области отображения, и при перетаскивании нужно очень долго ждать пока MasterSCADA прокрутит дерево до нужного объекта. При этом он раскрывает все объекты.