может здесь, что полезное будет https://www.youtube.com/watch?v=db_b8KkGC8g
Вид для печати
может здесь, что полезное будет https://www.youtube.com/watch?v=db_b8KkGC8g
Поиском не нашел ответ, так что тут попробую спросить: можно ли как-то автоматически перенумеровать адреса сетевых переменных.
Поясню - есть большой список сетевых переменных, которые собираюсь читать из ПР103 по модбасу. И случилось так, что вверху списка пришлось изменить тип переменной с целочисленного на плавающий, а это уже не один регистр, а два - поэтому все нижележащие переменные нужно сместить. Только руками адреса переписывать или есть где-то волшебна кнопка?
Спасибо.
Я имел в виду, что не вставляю новую переменную в начало списка, а изменяю тип уже существующей переменной из начала списка.
Но, раз кнопки нет, то легче добавить в конец списка новую переменную, а старую (из начала списка) оставить как мусор...
В общем непонятно а параметр Pmin PID1 в режиме исполнения не меняется хотя в FB (запись этого параметра)
меняется но на выход не влияет(если выход был 27 допустим то и остаётся 27,изначально Pmin=25,Pmax=50
а задаю Pmin=48 в режиме исполнения)
и после сброса PID1 устанавливается 25-начальное значение заданное при
прошивке в свойствах? А изменение интегрального в исполнении меняет поведение?
Эксперимент показал что по крайней мере параметры PID1 Pmin,Pmax меняются только
при сбросе по питанию
Добрый день. В архиве нашёл макрос ГСЧ. Скачал вот от сюда https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25068
Нужно сделать генерацию по запросу. Вывел вход от блока NOT на вход макроса. Задал верхний предел 150. Нижний предел 0. В результате на выходе одно и тоже число. PS Файл расширение owle не возможно загрузить на форум!!!!
вот так сделайте
Вложение 62793
Спасибо пробуем. Dimensy спасибо. Работает как нужно.
Здравствуйте. Может кто подсказать как сделать выходную переменную энергонезависимой.
Требуется создать автоматический подбор коэффициентов К и В отопительного графика (уравнение прямой у=кх+в). Сейчас надо сделать управление системой отопления и есть задумка под это дело попробовать сделать автоматический подбор наклона и сдвига отопительного графика. Программой предусмотрено поддержание температуры отопления по отопительному графику и поддержание комнатной температуры. При фиксации температуры нар.воздуха х=0, соответственно к*х=0, буду фиксировать температуру в системе отопления У, которая в этот момент будет численно равна коэф.В и при получении следующего значения У при Х=0 считать среднее арифметическое из полученных значений, чтобы снизить погрешность. После получения среднего значения В таким же образом определить К (например, фиксируя данные о температуре отопления при прохождении Х=-10°С и вычисляя К = (У-В)/Х). Таким образом подставляя в текущую программу полученное средние значения коэффициентов, получим отопительный график соответствующий теплопотерям отапливаемого дома.
Вопрос: как можно сохранить значение усредненных коэффициентов, а соответственно и смоделированный отопительный график, при отключении питания?