Попробуйте установить в свойствах записываемой переменной в "Расширенных настройках" -> "Запись в конце цикла" -> "Да"
Вид для печати
Да это всё хорошо, но мне надо чтобы на дисплее этот бит сбросился (вручную установить/сбросить с клавиш нет проблем)
а если я ему начинаю что-то присваивать в программе то получается то что я спрашивал.
Т.е. 2 присвоения если с дисплея назначено и в проге, то не получается
А с TP вернуть запись в эту переменную ? вы полную схему покажите, народ быстрее подскажет.
Пробуйте так:
Вложение 62608
Схема можно сказать нет-напрямую включаю насос(с встроенным ПЧ) от ПР200- в ручном режиме от кнопок ПР200 формирую бит включить и по фронту в программе
включаю насос от вых реле ПР200 -этот бит(не привязан к вых реле напрямую) до этого отображается как "Включить-Нет" на дисплее а потом как "Включить-Да" . И вот хотелось бы чтобы он сам сбрасывался с задержкой(и снова отображался как "Включить-Нет"),но пока не получается
Ещё одна проблема- нет записи в FB PID1 хотя блоки записи всех переменных PID1 есть.
Когда в программе вручную вбиваю в свойствах PID1 параметры -работает ,но новые параметры от write FB
не принимает. Такое впечатление, что write FB и read FB требуют какой-то спец процедуры чтобы работать?
-1. Я думал если я в write FB поменяю параметры PID1 то и в свойствах в режиме исполнения они поменяются
но поэксперементировав понял , что нет-похоже в свойствах PID1 начальные значения при прошивке
-2. поведение PID1 меняется если я в режиме исполнения с кнопок ПР200 задам другие параметры-
например уменьшу интегральный с 6 до 1 то выход PID1 сильно быстрее начинает меняться.
т.е. всё таки запись работает но молча