Новые модули это хорошо, но что вам мешает уже сейчас использовать модули МВ110-16Д..16ДН (16Di) , МУ110-16Д (16DO), МК110-224.8Д.4Р (8Di 4DO)
https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda
Вид для печати
Новые модули это хорошо, но что вам мешает уже сейчас использовать модули МВ110-16Д..16ДН (16Di) , МУ110-16Д (16DO), МК110-224.8Д.4Р (8Di 4DO)
https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda
Ничего не мешает просто интересна дата выхода.
...а можно про новые модули узнать вот что: какая ширина у них будет?
Как у других ПРМ (контакты в два уровня друг над другом) или шире?
Если ширина будет такая же, как у обычных ПРМ, то я прям сразу БЕРУ под домашний проект и матери в ЖелДор, чтобы расширить IO без изменения габаритов щита!
добрый день подскажите на счет аналоговых выходов на прм 24.3.
Можете объяснить, почему подключение аналоговых выходов именно такое? клеммы V+ V- как то связаны с I+ и I-? или просто гальваническая развязка. тогда почему такая схема?
в закрепе ваша схема и моя Вложение 85180Вложение 85181
Здравствуйте! приобрел модуль ПРМ -220.3 для возможности подключения аналоговых датчиков. Работает в паре с ПР-102
Но при подключении датчика 4-20 мА к входу- не происходит считывание. пишет ошибку 66666. При этом, датчик спокойно подключается к ПР-200. Помогите решить проблему. Сопротивление 49 мОм вешал. с ним все равно не видит датчик