У меня датчие от -180 до 200 гр. Значит надо делить не на 100, а на 200.
Вид для печати
У меня датчие от -180 до 200 гр. Значит надо делить не на 100, а на 200.
Наверно Вы правы, у меня возможно полный диапазон. Я настроил ТРМ1 как обычно. Датчик 50М. Конкретно, при каких значениях температуры какой ток идёт, я не измерял. Завтра попробую измерить. И обязательно посмотрю параметры прибора: А1-3 и А1-4 (установка нижнего и верхнего пределов регистрации для ЛУ).
Как-то так:
Вложение 31939
Если диапазон другой, просто подставите другие значения, соответствующие диапазону!
Спасибо. Завтра попробую.
Если ТРМ1 показывает правильную температуру, то ставите А1-3 = 0, а А1-4 = 100, вам же достаточно диапазона 0 - 100°С:
Вложение 31942
Тогда в программе ОЛ как-то так:
Вложение 31943
И выходной ток 4-20 мА будет соответствовать температуре 0-100°С.
Это если на дисплей надо выводить, а для работы в программе и это лишнее, вашим 88°С будет соответствовать значение получаемое со входа = 0,88.
А только для работы, без показаний на дисплее ПР:
Вложение 31944
Где уставка и гистерезис в диапазоне 0-1, соответствует температуре 0-100°С.
Спасибо за примеры и разъяснения. Завтра обязательно попробую.
Поделитесь кто нибудь алгоритмом управления приточной вентиляцией.
Пожалуйста. Проверено на столе, на реальной ВУ не проверялось.