Спасибо.
Лицензия меня не интересует т.к. ПЛК будет реальный.
Где можно почитать/посмотреть по настройкам таргет-визуализации?
(Как настроить автозапуск и как потом из нее выйти)
Вид для печати
Спасибо.
Лицензия меня не интересует т.к. ПЛК будет реальный.
Где можно почитать/посмотреть по настройкам таргет-визуализации?
(Как настроить автозапуск и как потом из нее выйти)
Таргет-визуализация автоматически запускается при старте контроллера, если она добавлена в проекте и поддерживается контроллером.
Чтобы ее закрыть - нужно нажать кнопку Win и закрыть визуализацию через панель задач Windows.
Никак. Об этом речи и не шло.Цитата:
Не понял, а как реальный контроллер (не soft-plc) может запустить таргет-визуализацию на ПК?
Все сказанное относилось к таргет-визуализации Soft Plc.
Наши ПЛК2хх не поддерживают таргет-визуализацию (у них нет экрана).
Уточните ваш вопрос в связи с моим ответом на ваш первый вопрос.Цитата:
А кнопку на мнемосхеме нельзя сделать? Что если клавиатуры нету?
Тогда вопрос с таргет-визуализацией снимается.
А как сделать кнопку для выхода из вэб-визуализации?
(при работе с тач экраном)
Монитор. Часть промышленного ПК.
Планирую запускать браузер в полноэкранном режиме.
Клавиатуры у ПК скорее всего не будет....
В вашем письме вы пишите:
В этом проекте почему то при подключении вэб-браузером, гиф анимация работает. Что странно…
Остается история с полосой прокрутки, на которую влияет галочка в менеджере визуализации.
Эту полосу вы наблюдаете в сервисной визуализации CODESYS.
В вашем случае я рекомендую отказаться от взаимодействия с ней и смотреть только на веб-визуализацию через веб-браузер - в конечном итоге, для оператора будет отображаться именно она.