Сообщение от
AHom
1. Правильно понял, что значение парамтра lv_IsCorr (наличие коррекции) false или true в макросе ua_Тas_Сor_v.1.00 (коррекция уставки Тприт) никак не влияет на значение ua_Tas_cor (температура притока с учетом коррекции), ведь при false ua_Tas_cor= ua_Tas + ((ua_Tar−ia_Tar)/2 ; −3; 5-коррекция по помещению все равно есть
при true ua_Tas_coг= ua_Tas_night + (ua_Trw_OH − ia_Trw) × ua_K_Trw_OH-коррекция по времени суток и обратной воде, ведь так ?
2. на вопрос какие другие факторы добавляются при корректировке по обратной воде пишите « времени суток или по помещению», но ведь если идет коррекция по помещению, то основной регулируемый параметр Т пом. (mode_MV=1), уставка основного регулируемого параметра –Тпом (lv_MV_SP=ua_Tar), текущее значение основного регулируемого параметра – текущее значение Тпом (lv_MV_PV= ia_Tar).
Если происходит коррекция по Тобр, то основной регулируемый параметр – Тприт (mode_MV=0), уставка основного регулируемого параметра – уставка Тприт (lv_MV_SP=ua_Tas_cor), текущее значение основного регулируемого параметра – текущее значение Тприт (lv_MV_PV= ia_Tas).
Что будет на выходах mode_MV , lv_MV_SP и lv_MV_PV при этом , когда к коррекции по помещению добавляется коррекция по обратной воде ?