Несколько вопросов по поводу элемента "Гистограмма":
1. Как сделать горизонтальную ось с разметкой. График х(у) в таком виде это уж совсем примитивно выглядит. Да и параметр оси Х похоже вообще никак не задать. Как сделать его нормальным, я не нашел на форуме/рунете?
2. В документе СПК.Визуализация есть пункт по Гистограмме на стр96 "Ширина линии - Данный параметр доступен только для Типаотображения(пп.3) Кривые и определяет ширину линий в пикселях." Я ставлю тип КРИВЫЕ, но в группе параметров этот не появляется (режим Эксперт включен). Как заставить его появиться.
3. Как убрать правую шкалу.
СПК 107. Почему не работает блок Real_Time_Clock (Функциональный блок извлечения реального времени и даты, установленных в панели)? На выходах блока стабильные нули. Ошибок при компиляции нет. Codesys 3.5 sp5 patch 5. Версия исполняемой среды СПК 3.5.4.20. Строка %t[dd.MM.yyyy HH:mm:ss] корректно выводит дату время.
Вы, видимо, используете библиотеку SPK_TOOLS? Она не поддерживается на текущих прошивках.
Вот подходящий вам вариант: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post251252
уважаемые форумчане многие сталкивались с тем что в спк уходит время решил ввести коррекцию с пр 200 где время стабильно но и оно устанавливается только один раз во время запуска дальше надо делать периодический ввод на блок изменения времени может есть у кого мысли как это сделать?
И все-таки - вы можете уточнить версию вашей прошивки?
Добрый день.
Есть задачка для совместной работы СПК105 и ПЛК110. Есть проект для ПЛК110 и сам ПЛК110. Есть проект для СПК105, нет пока самого СПК105.
Не могу отыскать, существует ли возможность связать виртуальный контроллер с ПЛК110 таким образом, чтобы отработать обмен по Modbus?
Добрый день.
Да, виртуальный контроллер может работать с последовательным портом ПК - достаточно в настройках Modbus COM указать его номер.
Других отличий в настройке обмена СПК-ПЛК и виртуальник-ПЛК нет.
Добрый день.
Как скачать программу с СПК-105
Для того чтобы иметь возможность выгрузить проект из контроллера, необходимо на этапе загрузки проекта в контроллер произвести Загрузку исходного кода (Онлайн --> Загрузка исходного кода). В случае если исходный код был загружен в контроллер, можно выгрузить его в Codesys с помощью одноименной команды из меню Файл --> Выгрузка исходного кода. Если загрузка исходного кода на этапе загрузки проекта не была произведена, то в случае выгрузки проекта Codesys выдаст ошибку.
При подключении контроллера по USB (для программирования) к ПК, устройство Owen SPK в диспетчере устройств не работает
Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)
{Операция не выполнена}
Запрошенная операция не выполнена.
Контроллер СПК105.
Версия прошивки 5.482
Версия драйвера USB 1.5.102
Версия Windows 10 Pro 1709 16299.192
Добрый день.
1. Вы подключаете СПК через USB-хаб или напрямую?
2. Подключаете к порту на лицевой части корпуса ПК или задней?
3. Порт точно исправен? При подключении других устройств (например, флэшек) - они опознаются?
4. В сервисном меню СПК для порта USB был выбран режим Сеть?
По вопросу Связь ПЛК110 с виртуальным контроллером CoDeSys 3.5.
Спасибо.
Связал. С виртуальным контроллером работает без вопросов.
При загрузке проекта в СПК105 периодически прерывается связь - появляется сообщение "Шина не запущена ...", светодиод на панели периодически погасает.
Перепроверил настройки. Причин не нашел.
Подскажите, пожалуйста, где новички в похожих ситуациях ошибаются?
Если используется версия Modbus Master 3.5.7.0 - то при возникновении любой ошибки обмен будет остановлен.
Следует использовать версию компонента 3.5.5.0 и ставить галочку Автоподключение.
Используется Modbus Master 3.5.5.0. Стоит галочка Автоподключение.
После обрыва связь восстанавливается?
Да, восстанавливается. Затем снова обрывается и снова восстанавливается. Периодичность, если судить по светодиоду на панели, не соблюдается.
С одним каналом обмена на запись регистра в ПЛК связь не рвется.
UPD. Нашел нужный документ в другой теме. Извините (:
[S]В документе ModBus_VS_CODESYS_V35.pdf не нашел информации, где можно найти регистры статуса обмета или кода ошибки шины данных. Подскажите, пожалуйста.[/S]
В СПК-105 программа может быть зашифрована и как проверить.
Программа загружается в контроллер в скомпилированном виде.
Проверить можно так - без подключения к контроллеру в меню Онлайн выполните команду Создать загрузочное приложение. В результате будет создан файл Application.app.
Дальше можете экспериментировать с файлом, чтобы убедиться, что злоумышленники не смогут по нему восстановить исходники вашего проекта.
По Связь ПЛК110 с виртуальным контроллером CoDeSys 3.5
По производственным задачам в первую очередь пришлось изменить задачу в проекте ПЛК, конфигурацию Modbus не менял, проект в СПК не трогал. После перезагрузки проекта в ПЛК связь по Modbus заработала без обрывов.
В мистику не верю. Возможно ли, что на формирование загрузочного приложения повлияло автоматическое обновление библиотек после доустановки их новых версий?
Я бы скорее предположил, что после изменения задачи в ПЛК вы стали укладываться в заданное время цикла - и причина стабилизации обмена именно в этом.
Из проекта были исключены записи retain переменной в каждом цикле (текущее значение модуля энкодера). Но при том, когда эти записи были, в модуле статистики не было сообщений о перегрузке контроллера.
Добрый день.
Осваивал себе небольшими шагами CS3, вроде все работало. Потом допилил проект, настала время залить, и тут вылезло эти траблы. Подскажите, как с ними бороться, где искать. Что касается ошибок, все работало, что могло случиться?
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...f866e-full.png
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...5b051-full.png
Судя по первому скриншоту - вы где-то поделили на ноль.
Из-за одного деления на ноль куча ошибок и исключений?
Деление на ноль понятно, что означают остальные ошибки?
Сложно сказать, не видя проект и описания шагов по воспроизведению проблемы.
Как в СПК207 (последняя прошивка) сделать автоматическое обновление системного времени (а то спешит на 2 мин каждые сутки)?
В локальной сети, куда включен СПК, есть свой NTP сервер, по которому синхронизируются SCADA серверы и консоли.