Сообщение от
spymf
Добрый день! Вопрос к знатокам! 3 фазы, три симистора ТС261-200 управляют включением ТЭНов для нагревания воды в ёмкости. Симисторы управляются Буст2. Буст2 управляется от терморегулятора ТРМ10 (Овен) напряжением 0-10В.
Всё работает, но если включить частотник, который управляет насосом в этой же установке, то симисторы не закрываются полностью, даже при обесточенном Бусте2. Похоже, что частотник даёт помеху в сеть, которая влияет на симисторы.
Посоветуйте как с этим можно бороться? Дело не в конкретном частотнике, т.к. их два разных и от обоих похожая ситуация. Экран кабеля который идёт от симисторов к бусту заземлён. Контакты все проверены, протянуты. Сечения силовых шин, кабелей с запасом.