Здравствуйте! CDS 3.5.14.3. Куда подевался параметр внутреннее вращение??
Вложение 71647
Вид для печати
Здравствуйте! CDS 3.5.14.3. Куда подевался параметр внутреннее вращение??
Вложение 71647
Добрый день.
Какой контроллер вы используете?
Вложение 71648
Вложение 71649
Профиль визуализации 3.5.14.3
Стиль: дефолт 3.5.14.0
Евгений, ещё раз спасибо за удалённое решение проблемы. Всё оказалось намного проще чем я представлял.
Для тех кто будет делать так же повторю задачу и решение:
Есть основной экран, занимающий 100% площади монитора 1920*1080, на котором, справа, столбцом, нарисовано меню с кнопками-названиями объектов автоматизации и "экранов" соответствующих им.
На оставшемся пустом месте добавлен фрейм, размером 1500*1060. В который загружается нужный экран объекта автоматизации.
Чтобы кнопка активной визуализации во фрейме подсвечевалась и, тем самым, экономила место заголовка-названия экрана:
В любой программе создаём переменную в которой будет храниться индекс активной визуализации во фрейме
iMainFrameIndex: INT;
Создаём N визуализаций, размером с фрейм.
Создаём фрейм, на экране с меню. В конфигурации фрейма добавляем эти визуализации и запоминаем присвоенные им индексы.
В свойствах фрейма Конфигурация Ввода -> Переключение -> Переменная добавляем нашу переменную visualization.iMainFrameIndex
Теперь в наши кнопки на главном экране добавляем:
Переменные цвета -> переключить цвет
visualization.iMainFrameIndex = 0
Вместо нуля поочерёдно подставляем индекс визуализации соответствующий этой кнопке из настроек фрейма.
Далее в Конфигурация Ввода -> OnMouseClick добавляем событие "Выполнить ST-код", куда прописываем
visualization.iMainFrameIndex := 0;
Добрый день.
Управление процессом на базе СПК110. Архив пишется на флэшку, а для визуального контроля параметров в проект добавлен тренд.
Можно как-то оценить на какой период хватит флэш-памяти СПК после чего история тренда начнет затираться?
Добрый день.
Провести такой расчет можно только опытным путем - посмотреть, например, на сколько килобайт файл тренда увеличивается каждый час.
Рекомендую сохранять файлы тренда на накопителе, а не в памяти контроллера - у нее ограниченное число циклов перезаписи, со временем память просто "перетрется".