Дробление шага выше 1/32 научили делать? :o
Вид для печати
Не смешите людей. ;) На быстрых выходах ПЛК110[М02] можно формировать импульсы с частотой до 500 кГц. Не каждый драйвер ШД способен принять на вход Step такую частоту. Дробление шага 1/32 - это 6400 импульсов на 1 оборот ШД. Я на драйвере ставил
20 000 импульсов на один оборот ШД (и это не предел). Если при этом плавно нарастить частоту на входе Step драйвера ШД до
200 кГц (можно и больше если драйвер и ШД позволяют), то вал ШД будет делать 10 об/сек. Этого вам достаточно ?
Здравствуйте. Хотел спросить, если в ПР200 выбрать тип датчика и установить перемычки на токовый вход 4-20мА, какие значения будут приходить, если читать регистр по RS485. Я к примеру сделал в программе 4-20мА и диапазон выставил 0-16. По шине будет читаться токовое 4-20 значение или уже отмасштабированное 0-16?
прошивал ПР200 в прошлом году, месяца 4-ре отработало и написалоВложение 30032, такое уже было.....могу ПР200 дать для опытов, не перешиваю специально.
на той же линии питания стоит другой ПР200 пашет без нареканий.