В ОВЕН Лоджик есть модификации ПР225, которые я не нашел на сайте: без АО и как я понял даже без Ethernet. Почему нет про них информации? Это что-то новое? Наверное будет дешевле, раз нет части ресурсов?
Вид для печати
В ОВЕН Лоджик есть модификации ПР225, которые я не нашел на сайте: без АО и как я понял даже без Ethernet. Почему нет про них информации? Это что-то новое? Наверное будет дешевле, раз нет части ресурсов?
Пришел ответ от Овен, что все нормально обновляется. А кто-нибудь пользуется "Мастером тиражирования" еще? У вас версия прошивки через МТ нормально обновляется или только у нас не работает?
Пробовал: с 1.7.1 на 1.9.1, с 1.9.1 на 1.10, с 1.10 на 1.9.1 и никак!!!
У меня ОС Win8, так-же пробовали на Win7.
Попробовал на ПР205 с 1.5.0 на 1.10. Тоже самое.
Может что-то не так делаю?
Сегодня проверил на ПР200: обновление прошло нормально. С версии 2,71 на 2,73 через мастер тиражирование.
Для ПР200 из одного проекта, создал в разных версиях ОЛ файл мастера тиражирования и получил:
версия 364 - 693 КБ
версия 367 - 4447 КБ
версия 368 - 4447 КБ
В чем причина роста размера файла?
Оказывается маленький переключатель "СТОП-РАБОТА" был в положении СТОП. Посмотрим, что будет дальше :confused:
Обновление было на win10 сделано, а вот на win7(8) так и не работает.
Здравствуйте Чатлане. Подскажите, сканер видит регистор 2ТРМ0.
Вложение 86085Вложение 86086
Записываю такие же настройки регистра в ПР205. Индикатор RS на ТРМке мигает, т.е. конкретно физика порта работает обмен идет.
Настройки порта настроены в ТРМке и ПР205 одинаково (скорость, стоп бит, четность и.т.д.), также взяты из сканера. Цеплял ТРМку на оба порта.
Пробовал как 3х так и 4х функции, результата нет. В ОвенЛоджике на переменных RSки нет значения (попапок), соответственно и нет температуры с ТРМки на дисплее.
Резюки цеплял, были под рукой только 150ом, толку '0'. Сканер кстати и без рюзюков водит регистр.
Вложение 86087Вложение 86088
Создается впечатление что то не довключил в Лоджике. ПРка новая, сомневаюсь что порты неисправны.
Я бы ещё добавил что в 2ТРМ0 FLOAT переменные(с регистрами более 4000) начинаются с нечётных адресов, короче, в винде есть калькулятор который в режиме программист может переводить шестнадцатеричные значения в десятичные, в смысле, неужели так сложно правильно перевести?!
Вложение 86090
Вложение 86091
Постарайтесь так бурно не проявлять эмоции (-: все умеют юзать виндовый калькулятор не только вы.
Ещё чуть внимания и вы уведите на фото адрес 100D\4110, сканер читает регистр 4110. В частности адрес 4109 не читает и дает ошибку!
Сканер автоматом перевел адрес 100D в 4110. На ПР205 пробовал 4110 и 4109, нет чтения.
Dimensy Ха!:D я её забыл привязать!!! ска! :D создал на экране и забыл привязать!!!;) Спасибо за падсказку!
Добрый день.
В руководстве по эксплуватации на ПР225 написано:
ВНИМАНИЕ
Запрещается объединять общие клеммы входов и выходов прибора междусобой и с заземлением шкафа (за исключением дискретных входов 230 В и релейных выходов). Запрещается подключать датчики и питание прибора ПР225-24 от одного источника питания!
Я правильно понимаю что, COM1, COM2 и COM3 нельзя обединять и соединять с питанием ПР225-24 (13 контакт)? И для питание аналоговых выходов (V+, V-), тоже нельзя применять источник питания ПР225-24? Чем грозит такая коммутация?
На ПР200 всё можно было от одного источника запитать, а эта запись в руководстве появилась начаная с ПР205.
Изиняюсь если зта тема где то поднималась, ткните носом.