Спасибо за ссылку, но в какой памяти хранятся входные сетевые переменные я там не услышал.
Может подскажет кто? Пока нету на руках прибора самому проверить.
Вид для печати
здравствуйте, коллеги
имеет ли право на жизнь такое подключение ПР110-220 (на схеме). на словах: два ПР питаются от двух компьютерных бесперебойников. надо с одного сухого контакта завести сигнал на оба реле.
напряжение - переменное 220В.
ВЗМП так можно сделать только на ИБП, у которых сквозной ноль как в работе от сети, так и в работе от батарей.
В остальных случаях при переходе на батареи вы на втором ПР получите неизвестное напряжение, что может спалить вход.
хочу да, бесперебойное управление. ПР управляют абсолютно одинаковыми объектами, просто именно этот управляющий контакт общий. но спасибо за мысль! буду передавать его сигнал на второе ПР посредством выходов ПР1, так сказать транзитом.
понял, спасибо. это и интересовало. рисковать не будем.
в чем проблема? ПР1 запитан от ИБП1, ПР2 - соответственно от ИБП2
спасибо
В энергозависимой или энергонезависимой памяти.
Вложение 23110
От второго ИБП, кроме нейтрали, ничего к ПР2 не присоединено.Цитата:
в чем проблема? ПР1 запитан от ИБП1, ПР2 - соответственно от ИБП2
Василий Кашуба от первого ИБП к ПР1 там тоже ничего не присоединено, показаны только входы, а не питающие линии.