Здравствуйте. помогите разобраться есть проблема пр103 не правильно считывает содержимое регистров из МВА8, то есть например с регистра 0 должен считывать 1, считывает 256.
Поставьте галку старшим байтом вперёд, у вас байты приходят не в том порядке. Вложение 73153
Для Float, если не правильно покажет, галку старшим регистром вперёд.
А, зачем Вам считывать положение запятой(множитель), она же без считывания Вам должна быть известна, в смысле, Вы же её назначаете в модуле аналогового ввода! Это же абсурд, в смысле, назначить значение в МВА8, потом его считывать, может проще записать на бумажке потом использовать для ПР?
Спасибо всем .не заметил что галочка не стоит на выборе регистра.
Пр103 имеет на борту контроллер LAN и часы реального времени. А протокол ntp обновления времени из сети имеется?
доброго времени суток. не получается опрашивать пр103 по modbus rtu. https://disk.yandex.com.am/d/3c2pOMCNYWK_xA ссылка на проект.
Здравствуйте. ПР 103 в режиме slave может опрашиваться OPC сервером по ethernet, посредством роутера с проброшенным портом, напрямую без использования контроллеров?
В настройках OPC сервера указывается IP адрес и порт(502) устройства. В сетевых настройках ПР103 я не вижу где можно указать порт.
Вот здесь подробно рассказано о настройке слейва для ПР205. У ПР103 аналогично будет
https://youtu.be/Z2SPTwSzIBw?si=yLdr-TIcfTknoTEJ
Здравствуйте, коллеги
Был найден баг.
при опросе двух устройств (ПЧ) по Modbus RTU встроенная авария опроса срабатывает при пропадании первого устройства всегда, а при пропадании второго устройства из сети - только один раз и
и при возврате в сеть и повторном исчезновении авария не выдается.
Кто-то знает о такой ошибке? прошу проверить.
Переделал схему на контроль изменения скорости через таймер, но хотелось бы мгновенный контроль опроса.
ПР103-24.1610.03
Пытаюсь задействовать быстрые входы в режиме подсчёта импульсов.
Настраиваю в OL - не работает. Точнее работает, но как в режиме дискретного входа. ОК...
Запускаю программу Конфигуратор. Читаю параметры из ПР-ки. Оппа.. а почему-то режим стоит "Дискретный вход".
Настраиваю через конфигуратор режим счёта импульсов. Записываю в ПР-ку. Перезапускаю ПР-ку по питанию, читаю параметры ... епт... опять режим "Дискретные входы".
Толи лыжи не едут, толь я ... чего-то не понимаю. о_0
Укажите, пожалуйста, версию прошивки ПР103. Подключено ли что-нибудь к прибору? Если да, то отключите все клеммники, кроме питания и проверьте, сохранится ли проблема. Сейчас проверил по Вашему описанию- не воспроизводится. Запишите, пожалуйста, видео. Присылайте его на почту.
Здраствуйте, подскажите когда появится функция добавления modbus rtu устройств по шаблонам, как ПР200 для мастер режима.
Здраствуйте, есть модули IO разных производителей, я создал шаблоны для ПР200, когда решил перенести проект на ПР103 был удивлён что нет возможности быстро добавить modbus slave устройство. Я это использую конечно для домашней автоматизации, может для большинства пользователей это и не нужно. Модули Эмикон серии DCS-2000, Болид С2000 ПП, китайские ШИМ контроллеры.
Добрый день не могу начать работать с новой пр103 . OL перед заливкой программы просит обновить прошивку, но вылетает с ошибкой . получается я ни залить прошивку ни могу ни программу записать . OL в углу пишет что связь установлена. но прошить не могу . Еще и ТП по телефону не отвечает :(
Здраствуйте, пытаюсь опрашивать по modbus rtu , и получаю какие-то не понятные значения. Через usb rs преобразователь и modscan значение нормальные в диапазоне 0 - 4096, 1225 , а в режиме онлайн отладки или перекладки считанных значений в сетевую переменную по modbus tcp/ip десятки тысяч. Регистры настроены аналогично как в проекте с ПР200.
А есть ли в ПР103 энергонезависимая память? и как мне сделать переменную в ней?
Все есть
Вложение 75283
Ага спасибо, но мне нужна сетевая переменная. А как правильно скопировать сетевую в обычную? у меня есть сетевая входная - то есть панель пишет в реле данные и там чтото включается, но вот хочется чтоб оно сохранялось.
Примерно так сейчас...
Вложение 75286
Вот один из вариантов сохранения сетевой переменной, скрин Вложение 75287
Здесь есть примеры инициализации сетевых однократно и при каждом запуске на языке ST, а так же много всего полезного
https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429067#81
Коллеги, привет.
Сегодня столкнулся с очень неприятной ситуацией. После сброса питания все сетевые переменные в приборе ПР103 сбросились на значения по умолчанию. Версия ПО прибора 1.5.1
Кто-нибудь сталкивался? Переменных около 300.
Отдельно интересует мнение поддержки.
Добрый день! Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru. К письму приложите Ваш проект и схему подключения.
Запись значений в retain-память происходит при перезагрузке по питанию.
При возникновении аварийной ситуации, связанной с retain-памятью, прибор может восстановить значения, которые были записаны в прибор при последней удачной записи в энергонезависимую память (возможно, она у Вас была еще со значениями по умолчанию).