По конкретному сообщению нельзя - звук присваивается определенной категории,на закладке Система - Сообщения - Категории.
Либо воспроизводить при помощи скрипта:
http://www.owen.ru/forum/showthread....83318#poststop
Вид для печати
По конкретному сообщению нельзя - звук присваивается определенной категории,на закладке Система - Сообщения - Категории.
Либо воспроизводить при помощи скрипта:
http://www.owen.ru/forum/showthread....83318#poststop
спасибо еще раз, то что надо
Здравствуйте.
Как реализовать следующий алгоритм средствами MasterSCADA?
если событие1 = ИСТИНА то
выход1 := выход1 + переменная1;
если событие2 = ИСТИНА то
выход1 := 0;
Заранее благодарен.
Можно при помощи ФБ "Программа ST" или "Скрипт C#".
Можно также использовать модуль "Расчет".
Можно. Например так:
ЕСЛИ (а=б,10, Если а>б, 20, 0)
Не могу заставить работать ФБ триггер с приоритетом отключения. ФБ не реагирует ни на один из двух входов. Это глюк демо версии или что-то ещё?
Дело в том, что данный ФБ работает только в контроллерах под управлением MasterPLC.
Используйте обычный ФБ "триггер" - он на верхнем уровне функционирует.
А можно ли его заставить работать по уровню, а не по фронту.
Как это по уровню? Поясните вашу задачу.
На включить подана Истина, выход соответственно становиться Истина. После на отключить подаётся Истина, не снимая сигнала с включить. Выход переходит в Лож. Снимаем Истину с отключить, оставляя Истину на включить. Выход остается в состоянии Лож, пока на включить состояние не изменит своё значение. Мне же надо чтобы выход сразу изменил своё состояние.
То есть, когда вы снимаете на входе "Отключить" сигнал, а на входе "Включить" - истина, то выход должен перейти в состояние "Истина"? Ну это и не триггер с приоритетом отключения.
Можно написать то что вы хотите на ФБ "Скрипт C#".
Мне проще будет написать на ST, либо всё-таки перенести эту часть в контроллер LG.
На ST тоже можно. Фб для работы с ST в MasterSCADA тоже есть.
Вопрос в догонку. Как отличит ФБ, который может выполняться только в контроллере, от ФБ который работает на компьютере, что бы в след раз не терять время.
ФБ которые работают только в контроллерах мало.
Только в контроллерах работают следующие ФБ - "SmartLink", "Отправка SMS в контроллере", а также часть функциональных блоков из библиотеки "Теплоэнергетика".
Кстати ФБ "триггер с приоритетом отключения" мы планируем сделать поддержку и на верхнем уровне.
У Вас в примерах есть реализация ПИД-регулятора. Стоит ли его использовать в качестве временного решения для регулировки температуры, пока предприятие не купит пакет MSRT-ASL, чтобы можно было задействовать ФБ ПИД-регулятор.
ПИД-регулятор как раз входит в эту опцию. Без нее он работать не будет.
Но вообще для регулирования температуры лучше использовать контроллеры, а скада будет его опрашивать - получать значения и записывать уставки.
Например того же ОВЕНа:
http://www.owen.ru/catalog/86581193
Опция, само собой, в этом случае не нужна.
Нет пример Пид-регулятора не использует ФБ, а реализован схемой отдельными элементами. Использовать контроллеры согласен лучше, но не в моей ситуации.
Спасибо за оперативные ответы
1.5 года назад приобретена MSRT500-Net, за это время была построена система диспетчеризации и задействовано уже 470 внешних точек ввода-вывода, а «хотелки» у руководства продолжаются.на сегодняшний день поставлена задача уже на 850 внешних точек ввода-вывода и думается это не предел ...
В связи с этим вопрос. Какова процедура «наращивания» до 2500 внешних точек ввода-вывода.?
Работает ли метод доплаты, то есть стоимость MSRT2,5K-Net минус уже
купленной MSRT500-Net.?
Да работает, но поскольку уже прошло 1.5 года значит у вас закончилась техподдержка. То есть нужно еще будет продлить техподдержку:
http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=435
Подробнее вам могут объяснить в отделе продаж.
Здравствуйте! Хотел спросить почему в проекте masterSCADA значения, поступающие с команд (кнопки либо другое управление) записываются в переменную с сильной задержкой, кнопки управления "без фиксации" но залипают тоже надолго, как решить эту проблему? Использую ПЛК 150, связываюсь с ПК по Ethernet, думаю работать должно довольно быстро. Грешил на комп, проверил на другом (заведомо нормальном) тоже самое
Как вы определяете что с задержкой? Видимость в дереве может идти с некоторой задержкой, но данные в контроллер должны проходить в течении одного цикла опроса.
По умолчанию цикл опроса составляет 1000 мс.
Кнопки залипают на 3 секунды после нажатия, но данные в контроллер отправляются по переднему фронту.
А если цикл опроса уменьшить? Данные отправляются по переднему фронту, все верно, но можно ли как нибудь это залипание на 3 секунды убрать, что бы запись шла по переднему фронту и кнопка отлипала практически сразу?
Можете уменьшить. Только задавайте равные циклы опроса и для ОРС сервера, и для объектов.
Если используете наш OPC - Modbus Universal, то и в нем тоже уменьшайте.
Но сильно уменьшать не стоит.
Нет, кнопка удерживается 3 секунды, чтобы оператор не пытался нажать на нее не дождавшись реакции от системы.
Спасибо за ответ!
Возник вопрос: А как сделать чтобы нужное мне значение, передаваемое с ОПС сервера, я мог не только установить (например с помощью ЗАДАТЧИКА) , но и посмотреть какое оно текущее (заданное), потому что при повторном запуске СКАДЫ в окнах задаваемых переменных знаки вопроса (?) и оператор получается должен каждый раз при запуске гадать какое оно, пока не установит нужное
Используйте "Восстановление при рестарте" для нужных значений. Данная опция находится на закладке "Опрос выхода" у команд и "Опрос" у значений.
Добрый день, есть MSRT500 V3.5, в тренде для одной из переменных включили значения верх и нижней авар границ (правая клавиша, уставки, галочки),
отключить не получается. Через меню легенда аварийные границы тоже не удаляются. Подскажите как убрать?
Переключите тренд в продвинутый уровень, активизируйте панель настройки и удалите эти перья через контекстное меню.
Спасибо, сработало
Добрый день.
В проекте используются приборы КМС-Ф1, опрашивается напряжение, ток, мощность, энергия, дается сигнал на сброс счетчика энергии. OPC сервер ОВЕН RS485, протокол ОВЕН. Система MSRT-100Net. Прибор считывает и выводит на дисплее нормальные данные. При опросе в MS энергия (EVA) выдается в виде 1,234...e -39,
а при попытке спроса счетчика (запись 1 в Eclr) в режиме просмотра OPC сервера строка имеет вид
Запись Eclr 01<<01-n.Err=0x01
и сброс не происходит. Остальные параметры считываются нормально.
Заранее спасибо.
По вашему описанию больше похоже на ошибку работы OPC сервера.
Вам следует задать данный вопрос техподдержке компании ОВЕН, либо перевести прибора на протокол Modbus и использовать наш Modbus Universal MasterOPC:
http://www.masteropc.ru/products/?category=399
Добрый день. Подскажите, как упаковать и в каком формате следует передавать значение текущего времени из ПЛК-150 на ОРС-сервер, чтобы можно было в SCADe разобрать его Функцион. Блоком "Разбор времени".
Спасибо.
Можно передавать отдельным элементами в отдельных регистрах, можно передавать в виде строки.
Здравствуйте Скадамастер. На работе продолжаем упорно подключать СПТ961 и Мастерскаду(демонстрационная версия). Используем ОРС HDA-сервер Логики. Текущие данные видеть научились, а вот с архивами возникли проблемы. Не читаются одновременно часовые и суточные архивы. Например, в мастерскаде в настройках HDA сервера задаем период получения данных - 2000с, период запроса - 2дня ---- часовые есть, суточные нет. Убираем часовые переменые из настроек сервера, запускаем мастерскаду --- идут суточные. Как сделать, чтобы мастерскада видела все архивы?
А режим получения какой?
Со стандартными настройками (Чтение и подписка, 10 секунд период получения) - тоже не работает?
Скорее всего проблема в самом ОРС сервере. Возможно чтение и часовых и суточных для него не возможна. Попробуйте уточнить у разработчиков ОРС.