Подскажите как скрыть знак вещественной переменной отображаемой на экране ПР200. Например нужно не +7,2бар а 7,2бар
Я тогда не понял почему знак + присутствует в проекте Вложение 59137 сейчас под рукой нет ПР200
Спасибо! Понятно, т.е. символ для знака всегда зарезервирован при отображении переменной. (не удобно, что нет возможности полностью отключить знак)
Есть контур отопления теплых полов с трехходовым и параметрическим приводом.ПИД регулятор работает по температуре обратки, но необходимо ограничить температуру подачи. Попытался применить двухкаскадное регулирование с двумя ПИД, но получил только частое срабатывание сервопривода. Подскажите как организовать ограничение температуры подачи при регулировании по обратке?
Так ПИД-регулятор не может работать, тогда не будет заданная температура поддерживаться! Если примитивно сделать, то можно ограничить выходную мощность ПИД-регулятора. По хорошему - надо переключать режим работы ПИД-регулятора на поддержание максимальной температуры прямой, но тогда непонятно чем Вы догревать собираетесь или догревать не нужно? Переключение режима работы делать в обе стороны с неким гистерезисом и задержкой по времени, это я так вижу!
Можно сразу два ПИД-регулятора поставить! На аналоговый выход ПР идет диапазон 0-1, короче, сигналы с выходов регуляторов(идущие на аналоговые выходы ПР) перемножить, всё!
@Сергей0308 Планирую сейчас вот так поэкспериментировать (вложение), заменил блок выходного ПИД макрос PID_v1.00 для возможности настройки времени цикла.
Ограничение подачи получается по температуре первого ПИДВложение 59232