А есть ли в продаже ПР103-24.1612.05.2.0 ?
Если да, то у кого можно приобрести именно такую конфигурацию?
Вид для печати
А есть ли в продаже ПР103-24.1612.05.2.0 ?
Если да, то у кого можно приобрести именно такую конфигурацию?
В OwenLogic-е. :-D
И он мне понравился.
Вот что есть и что планируется в неизвестном будущем https://owen.ru/product/pr103/modifications
В ПР103 адрес в slave modbusTCP по умолчанию 1. Можно ли его изменить?
В свое время задавал похожий вопрос, вот ответ
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post408909
Ну это овен не применяет это, используя адрес 1 и всё. А любое ПО, будь то modbus poll, или другое, имеет функцию задания этого id помимо 1 для опроса.
Я сам на питоне писал утилиту, и там в стандартной библиотеке, требуется этот адрес указывать в обязательном порядке.
а этот ПР103 поддерживает все макросы как и ПР200 или есть какие то ограничения ?
Добрый вечер!
Не работает макрос CONV4..20 с ПР103
Вложение 72342
Подскажите пожалуста могут ли два мастера подключиться одновременно по modbus TCP для опроса пр103?
С какой частотой удастся опрашивать переменную ?
А как часто можно будет опрашивать?
Не знаю, но думаю это не принципиально...Вложение 72681
1. можно и RTU опрашивать двумя мастерами - требуется разнести опросы во времени синхронизируя время мастеров или мириться с периодическими коллизиями
2. TCP может аналогично придется разносить, если используется один порт, не все оборудование позволяется выполнять опрос двумя мастерами по одному порту.
Подскажите пож-та, можно ли по сети RS 485 изменять текущее время в ПР 103? К ПР подключена панель OP 320 в роли мастера. В РЭ на ПР 103 сказано о том что, привязав текущее время к переменной в настойках, можно будет изменять время. Но получается системное время записывается в эти переменные и дальше его можно только транслировать куда угодно, но изменить ни как. Кто то может сталкивался, или может просто такой возможности нет у ПР.
понятно, "овен" в своем репертуаре. С панельки можно бы время брать, но у меня проект с панелькой ОР320 (она же ИП320).
попробую постучать в техподдержку, интересен ответ от ОВЕНа.
Добрый день!
Вы можете записывать текущее время в регистр 61553 (32-битная переменная и записывать необходимо число секунд с 01.01.2000). Для примера привожу скриншот настроек переменной из Owen OPC.
Вложение 72968
А, вот странно, в Лоджике есть модели ПР103-24.1612 и ПР103-24.1618, а на сайте их нет - это что, на перспективу?
И еще, странность, согласно сайту ПР103-24.1610.06 имеет 10 дискретных входов, но в Лоджике входы такие же как на ПР103-24.1610.03, т.е. 6 дискретных входов + 4 быстрых - это как?
здравствуйте. помогите разобраться с подключением ПР103 к спк 110. по rs 485 пр103 слеф, а спк 110 мастер.
И в чем вопрос?
спк110 не видит адреса регистров пр103 . вопрос, кто ни будь пытался управлять пр103 по rs485(с помощью панели или плк) ? через опс сервер (овен) управление возможно.
для эксперимента на один ком порт повесил пр200 и пр103. спк 107 пр200 видит считывает и записывает регистры , а пр103 выдает ошибку нет связи(шина не запушена)
у пр200 сетевые регистры начинаются с 512(дес) для спк 107(110) это 16#0200. у пр103 первый регистр это 16384(дес) следовательно для спк 107(110) это 16#4000. поправьте если я не прав.
есть ощущение что производители ПР103 сделали ее только под Овен клоуд. и видео существует толь под подключение к облаку.
Все там работает. У меня были подобные связки с пр103.
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в чем дело (я новичок). Подключаю операторскую панель weintek 8072iP по ethernet (мастер)Вложение 73094 и ПР103 (слейв)Вложение 73095 . Не подключаются ( на панели пишется device not response)
извините, не тот скриншот, ip одинаковые Вложение 73096