Какую версию CODESYS вы используете - 2.3 или 3.5?
Вид для печати
Добрый день. Подскажите, почему элементы визуализации из вкладки Symbols, не меняют свой цвет (с "цвет" на "цвет тревоги") по привязанной булевой переменной. Цвета задавал через вкладку "цвет", а не через "переменные цвета". Спасибо. Контроллер СПК107 М01. Среда Codesys 3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4.
Symbols - это просто .svg изображения. Они не могут динамически менять цвет (но зато можно динамически переключать изображения в элементе).
В сущности, у этих элементов вообще не должно быть данной вкладки настроек, это мелкий недочет среды.
Не могу скачать файл: СODESYS V3.5. Визуализация [2.0]
Файл вам отправили на почту.
К сожалению, с FTP-сервером проблемы - постараемся сегодня их решить.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вызвать диалог ввода логина и пароля при загрузке (перезагрузке) спк, без нажатия на кнопку? чтобы без дополнительных напоминалок оператор выполнил вход в систему. И второй вопрос: как при загрузке спк выполнить автоматическую регистрацию какого-либо пользователя? по умолчанию при загрузке никакой пользователь не зарегистрирован.
Добрый день.
Какой контроллер вы используете?
В CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 (т.е. для "старых" СПК1хх и СПК207) простых решений нет.
Для СПК1хх [М01] - пример по обоим вопросам есть по ссылке:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post295107
Спасибо! В примере то что нужно.
Экраны переключаются на всех клиентах синхронно. Возможно ли переключать экраны независимо на разных клиентах?
СПК110(М01) SP11 Path5
Здравствуйте уважаемые коллеги! Возникла у меня проблема(полагаю что пустяк для Вас) - писал проект с визуализацией в CDS 3.5 sp5 p5 под Win7 64, в менеджере визуализаций галку на юникоде не выставил, но запускался проект без проблем под виртуальным плк. При заливке в СПК 110 с ноутбука под win 10 на экране СПК - иероглифы. Выставил галку в юникоде - часть ироглифов транслировалось в кирилицу, но не вся. В частности на элементе combo box именно они. Что делать? Подскажите прошу!
Для русских букв WSTRING надо, у Вас наверно просто STRING ?
Здравствуйте,
при копировании в визуализации создались два элемента с одинаковым ID.
Как удалить? удаление и вырезание - 0 реакции. Если по одному элементу кликать перекидывает на второй (в списке элементов). Элементы невозможно ни перемещать ни редактировать.Вложение 41532
Нашел решение. После объединения в группу получилось вырезать группу.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Речь идет о визуализации на СПК110. Есть некая переменная типа BOOL. К этой переменной хочу привязать два изображения, по состоянию TRUE и FALSE, какой графический элемент мне в этом поможет? И как его настроить для моей задачи. Можно конечно наплодить переменные состояний и привязать к ним элементы, но думаю что умные люди которые написали CoDeSys предусмотрели такую возможность)
Можно сделать так: Переменные состояние/Отключение ввода - написать TRUE.
Здравствуйте.
Скажите, в чем моя проблема, почему у меня при записи переменной выскакивает VisuDialogs.Numpad, а в окне отображения значения вместо 0 - текст (null).
Все бы ничего, но дает ввести значение один раз, при повторном вводе выскакивает предупреждение (скрины ниже) и перезагружается визуализация, потом все равно при вводе выскакивает это же предупреждение, помогает перезагрузка, но опять на один раз.
Использую CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 Hotfix 4
SPK1xx[M01]
Вложение 41575
Вложение 41576
Добрый день.
Выложите архив проекта, пожалуйста (Файл - Архив проекта).
%3s надо заменить на %d. Ваши переменные с литрами имеют тип INT, а не STRING.
Добрый день!
Прошу помочь. Что не так с трэндом? В начале создания проекта трэнд работал замечательно, делал я его строго по инструкции, сейчас не работает. При переходе на экран появляться предупреждение и предложение перезагрузить визуализацию. Иногда перезагружается иногда зависает пока не отключишь, при этом программа выполняется. Это происходит только когда переходишь на экран с трэндом.
И еще проблема свалилась следом, не монтируется usb, ни какая. флэшка отвечает всем требованиям, пробовал три разные. С новья из коробки монтировалась интересным образом: в конфигураторе вижу, в программе вижу но при включении обновить проект с флэшки не могу(не активна строчка). Теперь перестала монтироваться вовсе и не видно ее нигде (пробовал три разные). sd все нормально. Флэшка предполагалась для копирования архива записанного на sd. Трэнд нужен для контроля работы предидущей смены работающей на линии, соблюдали ли они технологию.
Шкаф управления уезжает в другой регион. Я у разбитого карыта.
Кому отправить архив проекта?
На support@owen.ruЦитата:
Кому отправить архив проекта?
Электро_В_29, я ответил вам на почту.
Здравствуйте. Подскажите не могу настроить WEB- визуализацию через интернет. Пишет что невозможно отобразить. В кодесисе веб визуализация создана.
порт 8080 проброшен на роутере?
Нет. а как это сделать?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть задача с условием периодически (несколько раз в неделю) добавлять в GUI изображения (фото продукции) c удаленного ПК. Можно ли это реализовать средствами Codesys, при этом не меняя сам проект Codesys и не перезагружая устройство? Спасибо.
Добрый день.
Да, возможно.
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post300747
В примере изображения добавляются с USB/SD, но разница непринципиальна - главное поместить нужные файлы в нужную папку.
Здравствуйте . Возможно ли в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 (СПК110) создать некое подобие таблицы событий из СП307? То есть запись о событии привязанную ко времени, при изменении бита. Возможность просмотра с экрана. Сохранение данных либо во внутренней энергонезависимой памяти либо на внешнем (USB . SD) носителе. Если да, в какую сторону смотреть .
Добрый день.
Задача разделяется на две подзадачи:
1. Отображение информации о событиях в табличном виде.
См. видео: https://www.youtube.com/watch?v=LlLM...vJujkh&index=8
2. Запись информации на USB/SD.
См. видео: https://www.youtube.com/watch?v=rpwv...vJujkh&index=5
Как изменить значение параметра в визуализации ?
Читаю в Faq:
Выбрать в настройках элемента вкладку Inputconfiguration и нажать ЛКМ на поле
OnMouseClick. Откроется диалоговое окно Конфигурации ввода.
Выбрать на левой панели действие Записать переменную, с помощью кнопки «>» присвоить
его выделенному полю ввода, и в настройках действия выбрать тип клавиатуры (в данном
случае – цифровая) и записываемую переменную (по умолчанию используется переменная,
привязанная к элементу).
Все понятно кроме "в настройках действия выбрать тип клавиатуры (в данном
случае – цифровая) и записываемую переменную (по умолчанию используется переменная,
привязанная к элементу).
Где эта настройка действий и как выбрать тип клавиатуры и записываемую переменную ?
Почему у меня Тип ввода пустой ?
Если версия V3.5 SP11 Patch 5 - то нужно поставить хотфикс:
https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post297193
Если другая - то нужно переключить язык интерфейса на английский.
Проект выложите, пожалуйста.