Конечно, СПК - лучше. )
И по СПК мы с радостью вас проконсультируем, ведь это наш продукт.
Вид для печати
Можно ли делать визуализацию в Codesys пропорционально в более высоком(4К 16:9) разрешении чем у ВП110?
Будет ли такая визуализация корректно отображаться на ВП110?
Основное устройство ввода планируется ВП110, но желательно качественная визуализация на ПК и mobile.
Полностью адаптивный интерфейс, как я понял из примера, не сделать, но можно сделать несколько визуализаций для разных клиентов(хотя-бы в горизонтальном и вертикальном расположении).
Здравствуйте.
Скажите, есть ли возможность вставить живую ссылку на экране визуализации?
Т.е. как в HTML вставить:
<a href="http://htmlbook.ru" target="_blank">Ссылка открывает новое окно на сайт www.htmlbook.ru</a>
ЗЫ. Оператор будет работать только через Web-визуализацию, т.е. через браузер.
Для уменьшения вероятности битой базы в трендах при отключении рекомендовалось установить сохранение на 10000-15000. А параметр ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БУФЕР НА -- какие рекомендации?
Добрый день.
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Как можно узнать, что в визуализации нажата кнопка? Делал я например так в Конфигурации ввода для события нажатия кнопки:
PLC_PRG.btn_Index:=4; // Индивидуальный номер кнопки
PLC_PRG.btn_state:=TRUE;
PLC_PRG.btn_Index_Changed:=TRUE;
Это конечно неудобно. Кнопку-то можно скопировать и потом вставить, но нужно для каждой кнопки редактировать btn_Index. Да еще и на отпускание кнопки делать подобное,
а меню свойств кнопки не очень удобное.
В JS мы делаем например так: onMouseDown(this.id); Тут достаточно, просто что бы у каждой кнопки был индивидуальный идентификатор.
Есть ли что-то подобное в CODESYS ?