Как кстати подключиться к ФТП серверу обычным клиентом типа Тотал Командер а не через вэб интерфейс
Вид для печати
Как кстати подключиться к ФТП серверу обычным клиентом типа Тотал Командер а не через вэб интерфейс
Никак - это не ftp сервер, а обычная http страничка
если речь, конечно, про
https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Documentation
Добрый день. Подскажите, где можно достать макрос FLOAT-INT и INT-FLOAT. Вложение 66693
Здесь, в посте#6462 выкладывал усовершенствованные версии макросов, в смысле, более точные, в смысле, преобразование(во FLOAT) по модулю происходит в целочисленном виде, минус, в случае необходимости, добавляется после и более универсальные, в смысле, диапазона INT/DINT(настройка в свойствах макроса):
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=647
Вложение 66704
Вложение 66705
Сергей, спасибо большое за ответ и помощь.
добрый день! подскажите -как работает макрос SelChgF Вложение 67487.
Не пойму, почему линии задержки в левой части сплошные?
Откуда берется сама переменная на выходе, если в середин она "теряется"?
отдельные элементы понятны, а вместе не понятно. Пробовал формулы написать, но опять же умножение на 0 - даёт ноль.
просьба пояснить
Во-первых надо определится как правильно сравнивать значения переменных с плавающей запятой, эти значения приблизительной(не абсолютной) точности, в смысле, мне кажется будет правильным определять изменение переменных с неким допуском(дельтой), для душевного спокойствия, так сказать!
Короче, примерно как-то так:
Вложение 67490
Этот макрос уже устарел. Сейчас можно проще сделать
Вложение 67491
И в середине переменная не теряется - ведь есть обратная связь. А по поводу отображения линий задержки - это фичи Лоджика
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой: нужно было из дискретных входов собрать битовую маску для передачи по modbus. Нашел в менеджере компонентов макрос BM_in, в описании указано Разработчик - ОВЕН.
Что должно вроде как быть свидетельством того, что все точно работает как нужно. А оказалось что макрос действительно "из коробки" работает со сдвигом на один бит, благо в онлайн отладке это сразу увидел.
Судя по описанию номер первого бита должен задаваться в свойствах макроса, но в последней версии OL у меня такого параметра нет.
Может действительно убрать этот макрос из менеджера, ну или доработать?
Здравсвтуйте. Есть ли пример макркоса расчет EWMA (exponentially weighted moving average) которая Xn = a*Value + (1-a)*X(n-1) ?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста почему у меня в программе пустая онлайн база макросов?
Вложение 69592
у меня все присутствует, открывается сразу. Ставите WireShark, и смотрите , только нужен точный адрес, ip и т.д. от Овен, чтобы проверить.
Либо в логах Firewall смотреть. Вроде больше блокировать некому.
Здравствуйте, на сайте vent.owen.ru есть макрос "Recuper_1.00 (Управление рекуператором)" с описанием от ОВЕН. Подскажите, где его можно скачать?
его пока нет в свободном доступе http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...eMacroes/Vent/
Хотел бы обсудить работы макроса PID_ так как на ПР205 Друва пида нет . Время дискретизации 100 МС регулятор с П и И частью работает прекрасно . Когда Ввожу Дчасть она работает не правильно как будто д Часть зависит от ошибки а не от задания и на него влияет тоже время дискретизации что и на И часть что не очень удобно .
Вот график где с сначала Д Часть 0 потом Д Часть 5 потом 10 я не считаю что Д часть правильно работает Вложение 71110
Чтобы работала Д составляющая нужно:
1. или сгладить измеренный сигнал (увеличить время фильтра) - но это "потянет" за собой проблемы замедления измерения
2. или увеличить время пересчёта ПИД регулятора - в свойствах этого конкретного макроса.
Идеала нет, чем-то придётся жертвовать.
Для другого контроллера при управлении котлом делал время пересчёта регуляторов:
- давление пара, уровень воды в котле - 10-15 с
- давление воздуха, разрежение в топке - 1-5 с
В том же случае время сглаживания было для разных параметров 1-5 с
Спасибо за ответ. Удалось получить макрос. Я запросил макрос "Recuper_1.00 (Управление рекуператором)" в техподдержке support@owen.ru и специалист, поинтересовавшись для чего он мне нужен, прислал мне этот макрос.
Здравствуйте, помогите пожалуйста, прибор ипп 120 выполняет функцию на производственной мойке колёсных пар, прибор показывал время до конца мойки и температуру раствора, в данный момент всё работает но на экране ошибка памяти, обновление не помогло, я прочитал что нужно за нового загрузить проект, но у меня его нет и как сделать его я без понятия, может есть у вас уже готовый?
ни знаю что я делаю не так но на блоке TIME_UD когда на R подаю импульс секунды на выходе не сбрасываются, продолжают считать.
Добрый день!
Для сброса счетчика необходимо снимать сигнал с входа En и только после этого подавать команду R
См. описание макроса:
Вложение 71172
Здравствуйте! Не подскажете где можно найти макрос ПИД регулятора, с дискретными выходами(открыть, закрыть)?
Было много разных предложений, например
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post317531
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post402491
Добрый день, если я всё правильно понял, то у ПИД-регулятора для ПР205 нет автоматической настройки. Может у кого-то есть макрос для реализации этой автонастройки?
Также я хочу из ПЛК периодически опрашивать внешний сервис по HTTP с GET и POST запросами. Может у кого-то есть макрос или пример как это реализовать?
ilka.xd ПР и HTTP ? вам точно не в ПР, они такого не умеют.
Я видел библиотеки для Codesys, в которых ПЛК обращаются к веб-серверу (если что он в локальной сети виден), подумал, может и тут такое есть.
А макроса для автонастройки в ПР205 у Вас, случайно, нет?)
В ПР205 вроде нет встроенного PID, вроде только он был с автонастройкой. А на счет софтовых не в курсе.
Нет ли у кого фильтра аналогового сигнала? AVG (среднее арифметическое) не очень помогает.