спасибо. чтото подобное мы искали. у нас на 20 дверях вся автоматика выгорела. а какой версией лоджика открыть ваш фаил
Вид для печати
спасибо. чтото подобное мы искали. у нас на 20 дверях вся автоматика выгорела. а какой версией лоджика открыть ваш фаил
http://www.owen.ru/catalog/72837766 последней
Можно 1 ПР 2 дверями управлять ,а ПР 12\8 -4 дверями если они не далеко друг от друга.В схеме допустил механическую ошибку -поставил блокировку от датчика на открытие ,а надо на закрытие ,исправил -копируйте снова.
Еще один алгоритм для насоса и подобной нагрузки. предназначенный для работы насоса в длительных автономных условиях ,когда оператору нет возможности после каждой аварии нажимать кнопку "отбой" ( например, приточные установки), с режимом защитного отключения нагрузки при отсутсвии протока и выдачей аварийного сигнала для сигнализации и отключения другого оборудования.
В проекте внизу есть описание алгоритма.
Спасибо k-kont за проект,это главная цель данной темы -конкретные разработки на ПР110(см.пост №1).
Два макроса- две кнопки в одной- в первом разница в количестве нажатий (за сек1 или2 раза) ,во втором варианте -время удержания кнопки меньше сек или больше.
ДЛЯ AWA1971 схема конвеера в ручном режиме(заготовка для автоматического режима) с макросами мультиплексор.
Странно, но что-то не могу ни один проект открыть...
Пишет, что в экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
Скачайте последнею версию овен лоджик с сайта и будет читаться:)http://www.owen.ru/catalog/72837766
Для проведения анализа, без "наверно", нужны исчерпывающие данные.
Спасибо всем!
Скачал новую версию программы Owen Logic и всё заработало!
Мы боремся за преемственность версий. Поэтому для нас важно не просто решить проблему у конкретного пользователя. Но и локализовать ее, и устранить в ПО для обеспечения отсутствия замечаний со стороны других пользователей - тех, например, кто на форум не заходит.
Вы же сами говорили ,что у вас преемственность ПО сверху вниз только ,что нормально.То есть последние (новые) версии ПО работают с проектами ,написанные ранними версиями ПО, а на оборот нет.Для пользователя это означает -обновляйте регулярно ПО.К стати в таких случаях лучше для пользователя выдавать сообщение типа "обнови версию ПО",а не абстрактную (для него) ,что не задана какая то ссылка на какой то обьект.Ведь можно же определить в какой версии ПО была написана схема и сопоставить с текущей версией ПО(так же как с прошивкой вы хотите делать,примерно).Тогда и вопросов таких не будет
Уважаемый Rovki!
Есть такая задача.
Нужно управлять дистанционно со щита управления двенадцатью насосами и получать обратно в щит сигнал с блок-контактов пускателей о включившихся насосах (должна загораться лампа на щите).
В случае подачи сигнала на включение и не сработке при этом пускателя, лампа не загорается и включается зуммер. Ключом съёма звукового сигнала зуммер отключается, но должна при этом сохраняться возможность приёма сигнала от других насосов.
Желательно сигналы управления передавать по одной паре проводов.
Вроде бы у Вас макрос даже был, позволяющий по одной паре передавать несколько сигналов.
То есть вам нужно иметь ПР 12\8 -2шт в пульте управления(шит) и 2шт на другом конце (щите) там ,где стоят пускатели с блок контактами -так?Пульт управления(щит) с шитом управления связан двумя парами проводов?так?
Раз речь идет о ручном управлении (включении насосов) и индикации их состоянии ,то задержка опроса текущего состояния контактов ,допустимо до нескольких секунд ?Потому как релейные выходы большее быстродействие не обеспечат.А что бы их ресурс не был израсходован за месяц нужно передавать пакеты информации только при нажатии кнопок пульта или смене состояния контактов пускателей ,так?Или дополнительно по собственной инициативе ПР-1 раз в минуту ,так?
Интересная задачка ,попробую на той неделе .А расстояние какое ? и какое ПР предпочитаете -питание 24 или 220в.(на 24 вольта побыстрее будет )
Хотел собрать на ПЛК и МДВВ, но тут вспомнил про ПР-110.
Плохо, конечно, что ПР-110 не выпускают на заказ со смешанными выходами (можно один из выходов было бы транзисторным заказать, тогда, при передаче данных не портилось бы реле).
Тогда по алгоритму ,лучше если при вкл .насоса (команды) если нет сигнала с контактов -то вкл .общего зуммера (с возможностью сброса) и мигающая данная лампа(без сброса,пока есть неисправность) и опрос 1раз в минуту контактов ,для проверки работоспособности самих каналов связи(и контактов).так?Какой на перспективу может быть алгоритм управления (вкл) насосов ,например по времени ,чередование,ограничение по времени работы .....и,тд.?Что качают насосы?
Это будет первый реальный проект с последовательным каналом связи на ПР.
да ,забыл,кнопки пуска без фиксации(пуск,стоп) или тумблер вкл\выкл ?(проще с тумблерами)
Насосы на котельной стоят, автоматика до предела изношена.
Пока хотя бы на ПР собрать....
Совершенно согласен про мигающую лампу и зуммер!
А, вот с опросом канала связи раз в минуту - сомневаюсь...
Насколько реле хватит?!
Кнопки без фиксации (в реальности - ключи без фиксации).
Никаких алгоритмов сложных работы на будущее не планируется.
Только то, о чём говорили!
10 лет - это хорошо!))). В старой автоматике применялось так называемое РИС - реле импульсной сигнализации (поляризованное). Того и на год еле хватало.
Я немного насчёт кнопок ошибся, пардон!
Ключи, которые будут применяться - имеют 2 положения: включено и выключено. Т.е., какой-то из контактов постоянно замкнут. Или 1-2 или 2-3 (нумерация условная). Фактически это-перекидной контакт.
Я, для интереса на свободном ПЛК-63 и МДВВ проверял эту задачу.
Там у меня и ключи контролировались (авария, если оба контакта ключа замкнуты одновременно более, чем на 0.5 секунд(т.е. замыкание в ключе) и авария, если обрыв обоих контактов ключа более чем на 0.5 секунд).
вопрос к rovki, уважаемый форумчанин, а где же ваш каталог примеров схем для программируемых реле, ткните пожалуйста носом, выскакивал в пятницу вроде один раз на неё а сейчас что-то не получается. Собираюсь приобрести реле, и сейчас вояю схемку одну в демке овена.
Часть примеров собрана в архиве первого поста этой темы, а остальные(большенство) раскинуты по всей теме "области применения (примеры реализации):( :) http://www.owen.ru/forum/misc.php?do...chments&t=7023 вот
Предварительный вариант схем пульта дистанционного управления насосами собранного на двух ПР110 220 12\8 (два проекта) .Елы палы:mad:
не грузятся потому как чуть больше 1мб(архив) ,просил же модераторов увеличить ,а воз и ныне там.Тогда смотрите только картинки :(
А можно сразу камушек кинуть не знаю , в сторону кого.
Посмотрел схемку автоматики ворот, так там световая сигнализация включается только на закрытие ворот, а на открытие нет. Ну это вообщем-то не существенно, хотя любое движение механизма, желательно визуализировать для безопасности. А как кинуть свою первую , как для чайника схемку в этот архив?
В своем посте нажимаете расширинный режим ,потом управление вложением и выбираете свой проект,предварительно с архивировав его (rar)
Схема очень проста визуально .Есть макрос DBIC ,который преобразует бинарный код с тумблеров (пуск\стор) в целочисленный со стробом по выходу ,когда есть любое изменение кода.
Есть выходной макрос UM который имеет два целочисленных входа ,на один подается сигнал с макроса DBIC (код кнопок) ,а на другой код код состояния насосов пришедший с шита управления через макрос DMD ,PRC(приемник) .в случае совпадения кодов светятся соотвествующие лампы.Те индикаторы насосов , состояние которых не соотвествуют заданию будут мигать до устранения причины.
Есть макрос передатчика с модулятором TOC ,MOD который отправляет в последовательном коде информацию о вкл.насосах во второй ПР ,где информация обьединяется с другими 6 выключателями и отправляется на шкаф управления.Есть вход для проверки входных тумблеров и индикаторов ,при 1 на входе ,на индикаторе ,то что на тумблерах входных.
Длина слова 16 бит для приема\передачи
Rovki здраствуйте.
Меня заинтересовала Ваша идея о последовательном канале связи между двумя ПР.А что если выходные реле заменить на оптопару?Тогда отпадает проблема с ресурсом.Да и с ШИМ полегче будет.
Убрал все комментарии в схеме ,всеравно не лезет ,тогда через файлообменник http://files.mail.ru/WP97JA
надписи что на картинке лучше добавить в проект ,которые убрал