Да... Уже 4 разных драйвера скачал - и от Асер в том числе, одно и то же. Нет слов.
Да... Уже 4 разных драйвера скачал - и от Асер в том числе, одно и то же. Нет слов.
Восстановление до момента, когда еще не устанавливался HotFix для WinXP? Или просто до голого XP? Такое ощущение, что дело действительно в винде. Может на Win7 действительно попробовать???
я бы говорил о "голой" винде в плане установки драйверов до установления всяких антивирусов и пр. , тогда бы и не было проблем или хотя бы их меньше было
До начала плясок с бубном. Я убил 2 полных рабочих дня, об этом здесьhttp://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16997.
Начинал с W7, обнаружил, что про первом подключении панель определяет устройство, но через несколько секунд установка драйвера срывается, при следующих подключениях к этому же порту компьютер просто не реагирует, если подключится к другому USB порту, все повторяется. Убив таким образом 3 порта, сделал восстановление на ближайшую точку, и все понеслось по второму кругу. На этом же компьютере под XP драйвер, поставляемый с панелью, начинал установку, которая завершалась сообщением об ошибке.
Повторная установка начиналась после отката ОС, кончилось тем, что скачал драйвер от Acer.
Всем спасибо. Этот вопрос решен - снесена ХР - поставлена 7. НО! При установке на нее драйвера из папки Win7, он мне написал такую же чепуху, что на скриншоте выше писал ХР - про INF-файл. Попробовал поставить драйвер из папки для ХР - он встал хорошо. Все сразу определилось. Буду продолжать дальше настраивать это чудо. Только вопрос вот родился - а разъем Ethernet убрали из соображений экономии или чего-то еще ?
Уважаемые сотрудники компании ОВЕН!
Наше предприятие до сих пор не может запустить в работу систему автоматизации водогрейного котла, выполненную на панельном контроллере ОВЕН СПК110, прошивка версии 3653 и среда CDS V3.5 SP4 Patch 1. Проблема была не раз озвучена ранее - это зависание визуализации на СПК по истечении двух суток работы с начала запуска контроллера. Наш проект мы высылали Вашим специалистам для изучения. Недавно нами было найдено компромиссное решение - программная перезагрузка СПК по таймеру, но тут мы тоже столкнулись с проблемой. Контроллер иногда зависает после перезагрузки: отсчета времени (3 секунды) и появления логотипа ОВЕН. Запустить контроллер помогает только переподключение питания. Выяснить причину зависания нам не представляется возможным. Просим Вас как можно скорее разобраться с данными вопросами, наше руководство требует немедленного запуска оборудования в стабильный рабочий цикл. На очереди ещё 2 объекта, оборудование уже закуплено.
Изучение проблемы продолжается.
Компания 3S подтвердила, что в данном проекте происходит утечка памяти.
Совместными усилиями ищем решение проблемы, на данный момент происходит сборка исправленного runtime.
На чем душа успокоилась?
Кто ни будь подскажите, можно ли брать СПК или пока не стоит? Сырые они или нет? Как себя ведут?