С одним ПЛК-слейвом я проекты делал. Все у меня работало. Свои проекты для панели и ПЛК выложите. Гляну. Сравню со своими.
Вид для печати
Все заработало. В проекте для панели был неправильно прописан IP адрес ПЛК. Из за этого панель не опрашивала ПЛК.
Остался вопрос - почему модуль МУ110-224.16К не хочет работать в компании с другими модулями на шине RS-485-1.
что-то непонятно. На скрине панели был 10.0.6.10 адрес ПЛК. На скрине из КДС тоже 10.0.6.10Цитата:
В проекте для панели был неправильно прописан IP адрес ПЛК. Из за этого панель не опрашивала ПЛК.
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post430829
Правильные настройки, с которыми заработал обмен панели с ПЛК по Ethernet.
а чем вчерашний неработающий адрес 10.0.6.10 /502 отличается от сегодняшнего работающего адреса 10.0.6.10/502
?