А Вы просто пдф выложите
Вид для печати
А Вы просто пдф выложите
https://cloud.mail.ru/public/s1my/tbPJkvXyG - это выложил в облако, но открывается сразу пдф
https://cloud.mail.ru/public/Yaor/25Ka3qq96 - это папка с файлом, где этот пдф
А внутри некоторых фирм админы и начальство бывает лютую..
Закрыто в инете почти всё. Приходится свой сотовый подключать.
Самый толковый ответ - коротко и по делу!!!Цитата:
Сообщение от Валенок
Спасибо огромное! :)
Чего тут только не было, вместо ответа... :(
Правда, всё это пошло на пользу. :cool:
"а вы и есть за меня будете? - ага!". жипегЦитата:
Самый толковый ответ - коротко и по делу!!!
Автоматический запуск при включении ПК.
CodeSYS надо запускать "вручную".
Можно прописать в бат-файл запуск при вкл ПК.
Но как "автоматом" запустить нужную программу, чтоб визуализация работы с девайсом запустилась???
В поддержке сейчас уже нет знающих людей, все уже на празднике. :)
Решили пока так: (инструкция для работника)
1) Вкл ПК.
2) Запустить CodeSYS.
3) Выбрать "файл", и там в меню, последнюю запомненную программу.
4) Нажать значёк подключение.
5) "F5" старт.
6) Работать. (или, при панике, звонить по номеру NNN) :)
Когда писалась прога, то над этим не задумались...
ПавелП Так визуализация в CodeSys 2.3 же только внутренняя. Для разработки программы, а не для использования.
Теперь придётся задуматься xD и переходить на другой ПЛК с WEB-визуализацией =/
Вы так и не посмотрели обучающие видео. Иначе не писали бы этого. Пункт 5 уже не нужен, если программа уже записана в память ПЛК и запущена.
Кроме того допускать оператора к программе ПЛК чревато. Он может влезть куда не надо и не найти выхода оттуда. Или вообще изменить программу.
Уж лучше поставить простую Скаду и выводить параметры в её визуализацию. До 32 параметров вообще бесплатно и запуск по 1 клику.
А автоматом, для местной передачи, данные из ПЛК отправляют на панель оператора и комп вооще не нужен.
Для больших расстояний, ПЛК работает постоянно вместе с компом на котором установлена СКАДА, которая передаёт данные куда угодно.
У меня к вам большая просьба.
Т.к. от ваших сообщение информации "0" (ноль),
не могли бы вы, не закатывать тут истерик?
Я просмотрел вашу переписку - беспрерывное требование конфликтов,
и ничего путного.
Это не форум для ваших испражнений.
Спасибо, что вы поняли мою просьбу.
Я смотрел обучающие видео, и по ним, и с помощью этого форуму, написал программу управления испытательным стендом, с визуализацией и заданием параметров.
От того что будет лишний раз нажато "F5" ничего страшного не случиться.
О чём и был вопрос - как этого избежать. :)Цитата:
Сообщение от kondor3000
О чём и был вопрос - что перспективнее. :)Цитата:
Сообщение от kondor3000
Это идеальный вариант за кучу денег.Цитата:
Сообщение от kondor3000
Прошу извинить, очень спешил к НГ успеть запустить в работу всего, что создал. :)
Тарирование токовых трансформаторов оставил на последок - сейчас "нечто" отображается при включении нагрузок, но с поправкой на сквозняки...
Прокатила "точность" при демонстрации.
Т.к. это не используется в работе, а создано как макет, то и не заметно пока. :)
там, в документе, на стр. 46 три параметра
385 А Ток фазы A
386 А Ток фазы B
388 А Ток фазы C
Хотелось получить совет, как сформировать запрос, и получить эти
три параметра, для тарировки токовых трансформаторов, в другой схеме.
Других средств точного измерения нет в этих краях.
Вкурился в несколько примеров ModBYS, но там десяток параметров, назначение которых непонятно с первого захода.
Сейчас появилось время, пару дней, я снял контролеры и дома буду с ними возиться.
Буду благодарен за любые советы. :)
1.Лично я не юзаю мастера в конфигурации, но учетом что модбас Вам незнаком, а ПЛК дома - забудьте про измеритель и "байты".
2.Две скрепки. Соединяете A1-A2 и В1-B2. Делаете слейв на Rs-1 и мастера на Rs-2 (или наоборот). Добиваетесь связи (чтение и запись) - по Modbus-RTU (начал бы с 115200 8n1)
3.Если добились - добавляете измеритель на линию со слейвом (его пока не убираете как контроль). Соотв.настройки измерителя
4.
не ГОСТ Р МЭК.. , а Modbus-RTU таб.12-5 (предполагаю - вторичные)Цитата:
там, в документе, на стр. 46 три параметра
385 А Ток фазы A
386 А Ток фазы B
388 А Ток фазы C
Подзадачи:
a)cортировка карты по человечьи - по возрастанию (эксел в помощь)
(имхо, авторы карты составляли её непосредственно в момент празднования НГ.)
б)выяснить возможность считать всё за минимальное кол-во запросов. Лучше за 1. (здесь - темы про "строки")
в)создать эквивалентную (или длязадачную) структуру
г)выяснить порядок байт для флоатов измерителя
(Как опора - розетка, частота и напряжение)
д)выяснить устойчивость и реальную скорость связи (собственный слейв ПЛК можно убрать. Как признак OnRecv - любое изменение в блоке читаемых данных SysMemCmp).
е)подумать - что вообще надо
ё)еще раз подумать - что вообще надо и обрезать ненужное.
удачи
---
Всех с наступающим ! (некоторых - уже с Новым !)
от нуля копеек, только стоимость ПК.Цитата:
Это идеальный вариант за кучу денег.
пару дней назад было совсем другое :D
поржал. поря бы определиться к 6 страницеЦитата:
Даже в вашем письме есть полезная для меня информация!!!
я тоже - "дайте мне рабочий пример, дайте мне..."Цитата:
Я просмотрел вашу переписку
как там в одной притче - ты хочешь есть сегодня и просишь рыбу, тебе же дают удочку, чтобы ты был сыт и завтра
посмотри ещё раз пост 38 и может что-то дойдёт
хэппи нью йиа
Можно добавить что и сопротивление проводов, точнее их сечение тоже рассчитывают, в смысле, чтобы общее сопротивление нагрузки ТТ не превышало максимально допустимое, например(недавно писал уже в одной из тем): при мощности ТТ = 5 ВА, сопротивление нагрузки, вместе с проводами не должно превышать 0,2 Ом, надеюсь, Вы с этого начинаете расчёты, иначе будет большая погрешность измерения, по простому - погоду показывать!
Вот здесь уже об этом Вам писал: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=17153&page=482
Автоматический запуск при включении ПК.
CodeSYS надо запускать "вручную".
Можно прописать в бат-файл запуск при вкл ПК.
Но как "автоматом" запустить нужную программу, чтоб визуализация работы с девайсом запустилась???
Вот, нашёл... Может кому поможет. :)
F1 - Полезно читать хелп-ы. раздел: "Командная строка. Командный файл."
Через 10 дней, я дошёл до этого раздела! :)
Настроек и возможностей - тьма-тьмущяя!!!
Дальше будет интереснее.
"C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\Codesys.exe" "C:\Program Files (x86)\3S Software\CoDeSys V2.3\MOTOP-N.pro" /online /run
Открыть программу и запустить на выполнение. Месяц уже это отработало!