Евгений, спасибо за ответы.
Вид для печати
Евгений, спасибо за ответы.
Добрый вечер. Можно ли реализовать такое: будет окошко со входом в систему (ФИО, пароль) - пользователь вводит, система запоминает - датчик отключился, появляется тревога, записывается в таблицу тревог - оператор нажимает на кнопку (отдельно созданную), информация со временем нажатия и ФИО заносится в 2 столбца?
Добрый день. Настроил AlarmGroup, переменную (при наступлении True она сигнализирует об ошибке), деактивация (при наступлении true переменная деактивируется) + сообщения.Вложение 82507.
При объявлении нужных переменных в TRUE, ошибки отображаются в таблице, но у одной по какой-то причине нет сообщения + когда деактивирую (с помощью отдельных кнопок отключить, они не деактивируются). Вложение 82509
Когда изначальные переменные снова переходят в False, ошибки пропадают но при этом в истории не отображаются.Вложение 82508
Добрый день.
Тестировать тревоги в эмуляции - сомнительная идея.
Напишите мне завтра утром в телеграм (см. в подписи) - обсудим вашу задачу.
Евгений, добрый день.
Вопрос по экспорту в csv. Можно ли существующий в CODESYS функционал по выгрузке в csv как то перенести на ПЛК в проект? Что бы использовать его, а не писать конвертор, для начинающего это сложновато. Или подскажите, может есть подобное решение?
Добрый день.
Готового решения нет.
В качестве точки отсчета для создания собственной реализации можно взять этот документ:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...hives_v3.1.pdf
Попробуйте изучить этот пример:
https://forge.codesys.com/prj/codesy...ger/home/Home/
Кнопка Download находится справа вверху.
Пример скачал.
Подскажите, пожалуйста, почему в нём столько ошибок. Я использую codesys 3.5 sp17 patch 3.
Все недостающие библиотеки скачал. Возможно не хватает какого то таргет файла?
Версию Codesys и скриншот приложил Вложение 86161
Добрый день.
Была поставлена задача отследить время включения/выключения компрессоров с разных пультов.
Сделал это через менеджер тревог.
Вот только не пойму почему записи в таблице строки "задваиваются" - появляется одновременно запись с ON и OFF ????
Вложение 86514
Вложение 86515
Спасибо Евгений - помогло )))))
Есть еще одна проблема : при попытке экспорта хранилища в CSV появляется ошибка "Чтение тревог прервано с кодом ошибки 30402", можно ли и как побороть?
Попробуйте при подключении к ПЛК нажать ПКМ на узел Device и использовать команду Сброс заводской устройства, чтобы удалить текущую БД тревог.
После этого сгенерируйте новых тревог и повторно проверьте экспорт.
Если это не решит проблему - напишите завтра утром мне в телеграм, пожалуйста (см. в подписи).