Мужики, извиняюсь, сегодня без данных, работы другой валом было.
Вид для печати
Мужики, извиняюсь, сегодня без данных, работы другой валом было.
Так, если у вас установлен гидроаккумулятор, он по другому и не работает иначе нет смысла его ставить! И, возможно его никто не обслуживал и он(гидроаккумулятор) уже не работает, не может воду аккумулировать, тогда надо мембрану заменить или воздух подкачать, короче, сначала разобраться с работоспособностью гидроаккумулятора, если уже не получится его воскресить(или купить новый), тогда уже сделать, как ранее советовали, без гидроаккумулятора.
И, всё зависит от расхода воды, в смысле запас воды(объём) гидроаккумуляторов должен подбираться в зависимости от расхода воды.
Гидроаккумулятор купили новый, а так же инженер купил реле давления, таймер электронный, обратный клапан и еще хочет взять реле сухого хода. Поговорил с сантехником, говорит, что наша точка самая уделенная от горводоканала, да плюс трубы идут разного диаметра(лепили из того, что было) от того и давление в системе низкое. Таймер действительно нужен, чтобы насос регулировал давление только в рабочее время. На входе около 1 бар, с насосом немного больше 3 бар.
Если я вас правильно понял, то вся эта обвязка с реле давлением не нужна, достаточно правильно рассчитанного гидроаккумулятора?
и как у вас с 1бар. целый день будет система без реле давления работать. по экм до уставки будете качать? а не сработает экм? механические контакты на экм это что то. регулярно чистим если на сетевом напряжении.
Читаем СП 30.13330.2020, в котором говорится о возможности совмещения ХВС и ВПВ, а также СП 10.13130.2020, в котором содержится определение «3.49 совмещенный ВПВ: ВПВ, объединенный частью трубопроводной сети с хозяйственно-питьевым водопроводом, и/или производственным водопроводом, и/или водопроводом автоматической установки пожаротушения АУП»
Конечно насос пожарный отдельно быть должон и покрашен в красный цвет, и подключен к гидробакам.
Просто нет слов, как не работал гидроаккумулятор, так и не работает! Реле давления тоже не работает, давление не поднимается до верхней уставки, насколько смог понять?!
И, не вижу смысла в покупке всего этого, поставили бы один таймер и всё также было, как сейчас! Надеюсь в качестве датчика сухого хода не реле давления поставите, а то насос может подсасывать на входе и там чуть ли не отрицательное давление будет.
EVGEN_ вы в квартире что ли живете? ни у кого частного дома нет?
гидроаккумулятор особо не рассчитывается, точнее рассчитывается по насосу в простом варианте, чтобы частота включения в час была минимальна или указанная в паспорте насоса. Когда идет постоянный разбор воды насос вообще может спокойно работать.
А там какой купите, стаканчик воды набрать до включения насоса или пару ведер...
з.ы. ну и можно редуктор статического давления на выходе поставить. без насоса 1-ца, с насосом 3-ка, а почему-бы после не сделать 1,5-2 ? з.ы. ну это лишние деньги правда...
В общем поставили обратный клапан, гидроаккумулятор, реле давления, реле сухого хода, таймер. Схема работает несколько дней, полет нормальный.