Так это самое верное решение! У вас же все собрано!!!!
Вид для печати
Про верное(разумное) решение разговор зашёл в самом конце, мне кажется с этого надо начинать и ещё до покупки не совсем понятных устройств(это я этот расходомер имею ввиду)!
...........
Тогда уж лучше тахометр применить, а не счётчик. Специально предназначенный для этих целей прибор, данные можно получать по сетевому интерфейсу или аналоговому входу, этот прибор, кстати, и почти в два раза дешевле!
https://owen.ru/product/tx01rs/functional
А про делители импульсов слышал кто нибудь?
https://www.drive2.ru/l/547487797351548182/
Подойдет решение для подключения расходомера со 150гц на выходе?
если вы это "видите", то ни каких 15 ГЦ у вас нет, просто вольтметр не успеет среагировать на такую частоту изменения сигналов, ни стрелочный, ни жидкокристалический, только осциллограф. Да и глаз с мозгом ваши, более 10-12 Гц (раздельных изображений) не сможет различить, все что выше, у него будет как одна цифра.
)))))))))
Ну чтож ты трудный то такой? Конечно же при больших оборотах вольтметр ничего не увидит, но если медленно крутить крыльчатку каждый импульс будет виден как на ладони.
СИ8 как делитель использовать накладно, и места занимает много. А тут платка 1.5х2.5см.
Вам нужен нормирующий преобразователь частота/период в токовую петлю 4-20ма. и его уже цеплять к аналоговому входу ПР.
Например НПСИ-ЧВ https://www.contravt.ru/production/n...ateli/npsi-chv
У нас с шестеренчатыми расходомерами стоят чисто аналоговые kep sc-fi, но, боюсь цена сейчас заоблочная.
http://www.kep-products.ru/kep-signa...stota-tok.html
Тахометр от Овена с токовым выходом в принципе то же можно попробовать. На столе поддержание постоянного расхода жидкости при помощи частотного преобразователя работало. Но как такового фильтра в тх-01 нет и дребезг контактов расходомера превращсется в заоблачные цифры на табло, хотя токовый выход вроде более инертный.
Ну и для дозирования с претензией на точность нужен шестеренчатый расходомер, а не турбинный. На алиекспрессе есть пластиковые, не знаю на сколтко их хватает. у нас из нерж 316, раз в пару лет меняем.
Искать по словам "oval gear flow meter"
Бабка-советчица, это ты чтоль?)))
Не вежливо не ответить на благодарность великосветской наиумнейшей особы)))))))Цитата:
От твоих неумелых подковырок всё равно толку ноль, а разжевывать тебе очевидные вещи мне уже надоело. Надеюсь тебе хватит ума не отвечать на это сообщение.
Покорнейше благодарю.
Вобщем проблема была решена с помощью обычного транзистора. 1 импульс с расходомера получился равен 0.74мл. Указывая при калибровке цену 1го импульса, получается довольно точно дозировать. На дозах от 30мл погрешность меньше 1мл, и чем больше доза тем больше точность.
Расходомер на воду подключили через делитель импульсов. Работает отлично, погрешность поллитра на 200л.